Il existe actuellement un afficheur numérique réglé pour le thermocouple S. En intérieur, connectez le couple S avec un morceau de fil de compensation en forme de S. La température affiche la température ambiante, puis elle diminue progressivement jusqu’à 10 °C. Après remplacement du fil de compensation par un fil ordinaire, les mesures sont effectuées à température ambiante. On soupçonne un problème avec le fil de compensation. En court-circuitant directement le fil de compensation vers le display numérique, on observe une baisse des valeurs de plus de 40 degrés à 10 °C. En appuyant sur le contact avec la main, la température augmente ; en le relâchant, elle diminue. En inversant les connexions du moniteur numérique, la température affichée dépasse les quarante degrés ; en appuyant sur le contact, la température baisse, et en le relâchant, elle monte. On est en train de connecter le fil de compensation à la carte DCS pour observation. Discutons tous ensemble. Température ambiante d’environ 25 °C.
D’après la description, il s’agit d’un problème avec le fil de compensation. Les instruments à affichage numérique disposent tous d’une fonction de compensation automatique du bout froid ; en remplaçant par un fil ordinaire, la température ambiante s’affiche, ce qui indique qu’il n’y a pas de problème avec l’instrument d’affichage. Essayez de remplacer par un nouveau fil de compensation.
Un affichage bas sur le moniteur numérique indique généralement une signale négative en millivolts ; avec des fils de compensation, il n’y a aucune différence de température à température ambiante, d’où viendrait donc une signale négative en millivolts ? Même en cas de mauvais choix du modèle de fil de compensation, la température ambiante ne devrait pas être basse. Et comment expliquer sa descente progressive, étape par étape ?
La température de connexion au DCS est également basse, mais de peu, 22 °C. Maintenant, je soupçonne que la sonde de mesure de température du afficheur numérique se trouve sur la carte de circuit imprimé ; avec le temps d’alimentation, la température augmente, tandis qu’il n’y a pratiquement aucune différence de température entre les bornes de connexion de l’afficheur numérique et le thermocouple. Cette température qui diminue progressivement, n’est-elle pas le processus par lequel la carte de circuit électrique augmente en température ?