Dans les spécifications de conception des dispositifs de régulation standard, on trouve généralement plusieurs plages pour la limite supérieure de la différence de pression. Par exemple : pour 4 gammes telles que 10, 16, 25, 40, 60, comment déterminer la limite supérieure de la différence de pression ? 1. Comment choisir en tenant compte de la perte de charge ? Selon les données, en tenant compte de la perte de pression, il existe deux valeurs : limite supérieure de la différence de pression pour la plaque orifice = (2-2,5) * perte de pression ; limite supérieure de la différence de pression pour la buse = (3-3,5) * perte de pression. Je me demande si c’est correct ? 2. Comment choisir sans tenir compte de la perte de charge ?
Quatre valeurs différentes de différence de pression correspondent respectivement à quatre valeurs de débit. Minimum, normal, maximum, tube plein. Le débit est également de plus en plus élevé. On choisit généralement la correspondance la plus grande
La plage maximale de différence de pression est divisée en plusieurs niveaux : 10 kPa, 16 kPa, 25 kPa, 40 kPa et 60 kPa, ce qui permet de réduire le nombre de modèles de transmetteurs de différence de pression. Lorsque la pression de fonctionnement du milieu est faible, une perte de pression faible est autorisée ; on peut choisir 10 kPa ou 16 kPa ; Lorsque la pression de fonctionnement du milieu est moyenne, une perte de pression faible est autorisée ; on peut choisir 16 kPa ou 25 kPa ; Lorsque la pression de fonctionnement du milieu est élevée, une perte de pression faible est autorisée ; on peut choisir 40 kPa ou 60 kPa.
Comment sont définies les catégories de pression de fonctionnement basse, moyenne et élevée pour les médias ? Pourriez-vous en dire plus en détail ?
La vitesse et le débit sont proportionnels à la racine carrée de la différence de pression ; le niveau de cette différence de pression aux deux extrémités de la plaque orifice est étroitement lié à la pression de fonctionnement du fluide. Si la vitesse du flux est élevée, choisissez une plage plus large ; si elle est faible, choisissez une plage plus petite. Si vous ne savez pas calculer ou ne pouvez pas déterminer quelle plage est la plus appropriée, laissez alors celui qui vend les plaques de débit effectuer le calcul et le choix. S’inquiéter pour des choses inutiles nuit aux affaires, et c’est aussi une perte de temps et d’énergie. Mieux vaut conserver ses forces pour rentrer chez soi, serrer sa femme dans ses bras et jouer, voilà la bonne solution. :lol.
"Plage maximale de différence de pression pour la plaque orifice = (2-2,5) * perte de pression, plage maximale de différence de pression pour le jet = (3-3,5) * perte de pression ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Enlève tes chaussures d’abord, va te salir un peu dans les toilettes, puis viens sucer la bouche de mon frère. :Lol, la plage de mesure de la différence de pression doit être de 1,1 à 1,4 fois supérieure à la valeur de différence de pression correspondant au débit maximal, pour être juste parfaite. Comme quand on épouse une femme, elle doit être à la hauteur de soi, n’est-ce pas ? Si tu disais que tu épousais un éléphant-dinosaure qui t’excède de plusieurs fois, est-ce que ça signifierait que tu devrais monter sur une échelle pour avoir des relations sexuelles ? :lol
Ceci ne sert qu’à titre de référence ; tout le monde souhaite que la différence de pression soit aussi grande que possible, afin que les mesures soient précises.
C’est une exigence du manuel de conception de la régulation automatique.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 20/09/2018 à 09:48. Vraiment ? ! Aïe aïe aïe, ce chapitre du manuel, c’est ce salaud qui l’a écrit ! Amenez-le dehors, des chaussures pleines de merde, frappez-lui la bouche. 。 Imaginons que le débit de pointe ne dépasse généralement pas 1,5 fois le débit nominal. En ce qui concerne la différence de pression, la différence de pression de pointe est alors égale à 2,25 fois la différence de pression nominale. Le manuel multiplie encore cette différence de pression de pointe – c’est-à-dire la perte de pression – par (2 à 2,5), ce qui correspond à (4,5 à 5,6) fois la différence de pression nominale. Cela signifie que lorsque l’équipement fonctionne à son débit nominal, la sortie en courant du manomètre sera inférieure à 7,5 mA, soit moins de 22 % de la pleine échelle. Lorsque l’équipement fonctionne à 1/2 du débit nominal, la sortie en courant du manomètre sera inférieure à 4,9 mA, soit moins de 6 % de la pleine échelle. Le manomètre ne fonctionne pas du tout correctement ! L’amplitude du signal du manomètre est extrêmement faible ! Cela va à l’encontre des principes de base de l’utilisation des instruments de mesure de pression, ce qui peut provoquer de sérieux problèmes dans la collecte des signaux et entraîner très probablement une précision insuffisante dans cette collecte. 。
La perte de charge dont nous parlons n’est peut-être pas la même chose ; je comprends que la différence de pression doit être supérieure à la perte de charge, mais de combien exactement, je n’ai pas les moyens de le déterminer. C’est ainsi écrit dans le livre, il doit donc y avoir une raison à cela. Lorsque je calcule le dispositif de régulation, parfois les multiples sont plus élevés et l’effet est également excellent.
Oh. 。 。 。 。 。 Il semble qu’il faille d’abord clarifier quel paramètre est désigné par « perte de charge » dans le manuel, et quelle en est la valeur. La perte de charge, telle que je la comprends, désigne, dans les conditions correspondantes, la valeur maximale, limite ou extrême de la différence de pression aux deux extrémités du élément de restriction. 。
Il n’y a pas de règle claire à ce sujet, et les règles varient considérablement selon les secteurs.