Aidez-moi à vérifier la fonctionnalité de ceci : si je relie les 4 canaux ensemble en un seul câble, n’aurai-je plus besoin de cet appareil ?

2018-09-14View Original

Thread Content

Nous avons 4 groupes avec des câbles de communication 485 qui arrivent dans la salle des armoires ; j’utilise un bloc de terminaux pour les relier en une seule ligne, est-ce que je n’ai plus besoin de cet appareil ?
Reply #22018-09-14
Oui, mais cela peut améliorer le signal et empêcher les interférences
Reply #32018-09-14
Y a-t-il un manuel ? C’est quelle marque ?
Reply #42018-09-17
“« Signal amélioré » ? ,, Comment ça, amélioré de l’extérieur ? Peux-tu parler correctement ? “« Prévenir les interférences » ? Comment l’empêcher ? As-tu déjà ouvert le ventre pour voir les composants soudés derrière les bornes de connexion ? Peux-tu expliquer la fonction et les caractéristiques de ces composants ? .
Reply #52018-09-17
Le réseau de mon entreprise est vraiment lent, les images ne s’ouvrent pas encore
Reply #62018-09-17
Cela devrait permettre d’isoler les différents appareils les uns des autres, afin d’éviter toute interférence et tout dommage. J’avais un appareil dont la prise de communication était endommagée, et par la même occasion, j’ai brûlé la prise de communication d’un autre appareil
Reply #72018-09-17
C’est aussi 16 voies ensemble, on sort le signal
Reply #82018-09-17
Il vaut mieux utiliser celui-ci. Il n’est pas trop tard pour le remplacer une fois qu’il sera cassé. Tout ce qui est créé a toujours une fonction.
Reply #92018-09-18
Je ne sais même pas quelle marque c’est, et il n’y a pas de manuel ! !
Reply #102018-09-18
Sur ta photo, il y a le modèle et la marque, Baidu suffit
Reply #112018-09-19
HUB n’est qu’un relais.
Reply #122018-09-30
Il vaut mieux utiliser celui-ci : il dispose de plus de canaux de signal 485, ce qui entraîne des interférences entre eux et rend les vérifications plus longues; En l’utilisant, on peut éviter les interférences.
Reply #132019-03-01
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 1er mars 2019 à 22:49. Le bus RS485 consiste en ce que les TXD de tous les appareils sont connectés en parallèle, et que les RXD de tous les appareils sont également connectés en parallèle, formant ainsi deux fils qui alimentent la puce de communication 485. Une rangée de bornes de connexion isolées permet d’éviter les interférences du marteau, c’est tout simplement du charabia. C’est agaçant.
Reply #142019-03-01
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 1er mars 2019 à 22:59. Pour cette rangée de terminaux 485, tous les signes “+” sont connectés entre eux, tous les signes “–” sont également connectés entre eux, et tous les signes “GND” sont reliés au terre. Cela sert à brancher l’enveloppe de blindage du câble torsadé. Utilisez le mode sonneur du multimètre pour le tester, et vous comprendrez tout de suite. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.