Toutes les lignes de retour provenant du côté droit ont été déconnectées (terminaux 1 et 2), et les fusibles de retour ont tous été retirés ; pourquoi le signal de retour reste-t-il actif malgré cela (je l’ai mesuré du côté de la carte) ? Ce n’est que lorsque le terminal 2 est déconnecté que le retour cesse ! ! Pourquoi y a-t-il un problème ? ?
J’ai déjà rencontré ce genre de chose. Il est possible que, par souci de simplicité, l’installateur ait modifié en secret les 2 ensembles de fils (4 fils) en 3 fils, avec le même résultat, mais un fil n’est plus utilisé. C’est justement celui que vous avez débranché.
Regardez bien. La ligne de gauche a un groupe dont tous les points sont à même potentiel. Tout est relié ensemble avec du fil rouge. Ensuite, on utilise la ligne 1 pour se connecter au système. Donc, seuls les numéros pairs de lignes fonctionnent.
Toutes les lignes impaires du côté droit sont inutiles. On peut le démonter. L’endroit où elles devaient se connecter a dû se briser sur place.
Carte du système de ligne gauche,,,, les bornes impaires du côté gauche sont mises en parallèle avec le positif 24V, voulez-vous dire que les quatre fils de rétroaction et de changement de rétroaction du côté droit ont une terre ?
L’endroit où elles devaient se connecter a dû se briser sur place. ……………Qu’est-ce que ça veut dire ?
Juste après avoir posé la question, les signaux de rétroaction ± sont tous deux des ensembles de fils indépendants. Donc, si je déconnecte le fil de rétroaction, il n’y a plus de problème concernant le fait que l’instrument de mesure soit ou non connecté au terre, n’est-ce pas ? ?
Cette question n’a rien à voir avec les espaces publics. Tout d’abord, ce signal de retour concerne la présence ou non de deux limitations ; corrigez l’erreur mentionnée plus haut (la limite publique est de 24+ ; celle avec disjoncteur correspond à 24+ en provenance du site). Il faut d’abord mesurer si c’est sous tension, puis vérifier le circuit ouvert/fermé
Résolu, j’ai mal décrit la situation. Lorsqu’il est impossible de se déconnecter sur place, on coupe le disjoncteur ; lorsque l’interrupteur est ouvert, il y a courant. La cause est un court-circuit du terminal 1 du côté gauche par rapport à la terre, et un court-circuit du terminal 2 du côté droit par rapport à la terre