Métrologue électromagnétique

2018-09-18View Original

Thread Content

Les fluctuations sont trop importantes. Après l’arrivée du typhon, il y a eu une coupure de courant ; une fois le service rétabli, la tension a commencé à fluctuer
Reply #22018-09-18
Le typhon est trop violent, haha. Vérifiez s’il y a de l’eau à l’intérieur ou s’il y a un problème avec les circuits, vérifiez également la mise à la terre et l’alimentation électrique
Reply #32018-09-18
Vérifiez soigneusement l’isolation du circuit des électrodes ; l’humidité, l’infiltration d’eau, etc., peuvent facilement provoquer une instabilité de l’isolation, affectant ainsi la stabilité des mesures.
Reply #42018-09-18
1 : Vérifier si la tension d’excitation est normale, 2 : Vérifier si la résistance de la bobine est normale, 3 : Vérifier s’il y a fuite interne aux électrodes.
Reply #52018-09-18
Il est très probable qu’il y ait une fuite d’eau. Vérifiez vite. Si on l’utilise ainsi en permanence, il sera endommagé de façon irréversible.
Reply #62018-09-19
Il est très probable qu’il y ait eu une infiltration d’eau ou que l’objet soit devenu humide. Vérifiez vite.
Reply #72018-09-21
Tout est en ordre, j’ai démonté pour vérifier et il n’y a aucun problème, c’est juste de l’instabilité. . Fluctuations suicidaires
Reply #82018-09-21
S’il n’y a pas d’eau qui s’infiltre, vérifiez en priorité la connexion du câble de terre.
Reply #92018-09-21
Réinitialisez les paramètres d’usine et essayez de les réconfigurer, par exemple en augmentant la dampification ou en diminuant la sensibilité. Si le problème persiste, il est possible qu’il y ait un problème avec la carte électronique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.