Débitmètre électromagnétique 24 V, sans transmission à distance, mais avec un multimètre en série, la transmission à distance est possible. Quelle en est la raison ?
La description du problème est trop succincte : avez-vous connecté le multimètre avec le bon réglage ? Les broches sont-elles parfaitement fonctionnelles ?……
Peut-être que la charge n’est pas suffisante, essayez avec une résistance de 250 ohms
En série avec le réglage en mA, DCS affiche des données. Pas besoin de multimètre pour brancher directement, pas de données du DCS
“Un multimètre suffit pour une transmission à distance ? C’est incroyable ! Grand-mère ourse, c’est sûrement un débitmètre électromagnétique, l’excitation commence à germer, en chaleur là, ouah~~~ :P
Pour ces 2 petites lignes brisées, à part le fait que les fils ne sont pas correctement connectés, quel autre motif pourrait-il y avoir ? :lol
Le mode courant du multimètre équivaut à un fil, ce qui, en théorie, est impossible. C’est sûrement que vous n’avez pas bien connecté les fils
Est-ce une sortie de 4-20 milliampères ? La résistance n’affecte que la communication Hart ; le signal de courant analogique n’est pas affecté, n’est-ce pas ?
Pas de transmission à distance ? Cette montre est-elle en marche ?
J’ai aussi rencontré ce problème ; la cause était des interférences sur le circuit. En ajoutant une barrière de séparation, tout a fonctionné correctement.