Pourriez-vous m’indiquer que le câble d’interconnexion de la pompe est géré par le service des instruments ? Je voudrais savoir si ce câble d’interconnexion ne contient que le signal d’arrêt de la pompe en cas d’interconnexion, et si les signaux d’état et d’erreur de la pompe, ainsi que le démarrage/arrêt de la pompe via le DCS, doivent être gérés par le service des instruments ou par le service électrique ?
À mon avis, ce devrait être la spécialité des instruments de mesure, car tout concerne le contrôle ; pour l’électricité, il suffit de proposer des équipements électriques et des dispositifs de protection en fonction des exigences des instruments
Comme la gestion de la pompe relève du domaine électrique, les points de signaux d’état DI ainsi que les points de signaux de commande DO sont également gérés par le système électrique. Même pour les signaux de courant de certaines pompes qui doivent être connectés au DCS, c’est le service électrique qui doit s’en occuper ; le service des instruments n’a à gérer que les terminaux des cartes dans le panneau de commande. À l’exception du câblage interne du panneau de commande, toutes les autres connexions avec le service électrique doivent également être assurées par ce dernier.
La répartition normale est la suivante : le service des instruments est responsable des signaux de la salle de contrôle des instruments, tandis que le service électrique s’occupe des signaux depuis le site électrique jusqu’à la salle de distribution, ainsi que de fournir les signaux électriques aux instruments, qui sont ensuite acheminés vers la salle de contrôle des instruments
Cette question dépend principalement de la répartition des tâches au sein de l’agence de conception ; certaines agences stipulent que c’est le service électrique qui est responsable de l’installation de tous les câbles entre les MCC électriques et les instruments de mesure; Certaines règles stipulent que « celui qui utilise le signal est responsable de l’alimentation », c’est-à-dire que le service des instruments s’occupe des câbles des signaux DI du DCS, tandis que le service électrique s’occupe des câbles des signaux DO du DCS ;
En conditions normales, tous les câbles de liaison électrique et instrumentation sont posés par le service électrique
Les signaux d’état, le signal d’arrêt de la pompe et les signaux de panne sont déterminés par les instruments.