Thread Content
C’est bien, la porte Kawanomono. J’ai absolument besoin de comprendre les connaissances relatives aux instruments de détection en ligne des cheminées, CEMS. Comment se fait la détection ? Expliquez-moi le principe, avec des images je vous adorerai encore plus. J’attends en ligne, haha
Les CEMS détectent le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et la teneur en oxygène. La détection des oxydes d’azote nécessite de convertir le dioxyde d’azote en monoxyde d’azote pour effectuer le test.
1 Analyseur de SO2
Modèle de l’appareil : NSA-3080A
Fabricant : Shimadzu, Japon
Méthode d’analyse : Absorption infrarouge non dispersive
Plage de mesure : 0-100 mg/Nm³ (personnalisable)
Limite de détection minimale : 10 mg/Nm³
Déviation du zéro : ±1 % de la pleine échelle par semaine
Déviation totale : ≤±2 % de la pleine échelle
Linéarité : ≤±1,5 %
Temps de réponse : ≤180 secondes
Signaux d’entrée et de sortie : 4–20 mA
Sorties indiquant l’état de fonctionnement de l’appareil : mesure/défaillance/alarme/calibration/ventilation inverse, etc.
Mode de calibration : manuel/automatique
Fréquence de calibration automatique : une fois toutes les 24 heures
Système de contrôle et d’affichage de l’appareil : présent
Poids de l’appareil : environ 280 kg (sans bouteille de gaz étalon)
Dimensions de l’appareil : 800 mm x 554 mm x 1806 mm
Consommation électrique : AC220 V 50 Hz, puissance maximale 700 VA
Exigences en matière d’air pour l’appareil : pression du gaz d’échantillon –5 à +1 Kpa
2 Analyseur de O2
Modèle de l’appareil : NSA-3080A
Fabricant : Shimadzu, Japon
Méthode d’analyse : Électrochimique
Plage de mesure : 0-25 %
Limite de détection minimale : 0,1 %
Signaux d’entrée et de sortie : 4–20 mA
Sorties indiquant l’état de fonctionnement de l’appareil : mesure/défaillance/alarme/calibration/ventilation inverse, etc.
Mode de calibration : manuel/automatique
Fréquence de calibration automatique : une fois toutes les 24 heures
Système de contrôle et d’affichage de l’appareil : présent
Merci. J’aimerais aussi demander : comment on mesure la poussière, la température et la pression dans les gaz de combustion ? Faut-il prélever des échantillons séparément pour analyser chacun d’eux ? ? Combien d’instruments d’analyse se trouvent dans un armoire ? ? ?
Les polluants des fumées désignent principalement les particules de suie, le SO2 et les NOx. • Les principales sources de pollution atmosphérique sont les centrales électriques à combustion, suivies des aciéries et des cimenteries. Deux tiers de l’électricité produite dans notre pays proviennent de centrales thermiques, dont le combustible principal est le charbon. Le charbon chinois contient une forte teneur en soufre et en poussières ; de plus, de nombreuses centrales, en particulier les petites et moyennes, ne disposent pas d’équipements pour la désulfuration, la dénitrification ou la suppression de la poussière, ce qui **augmente la teneur en SO2, NO et poussières dans les gaz d’échappement**. • Gérer la pollution de l’atmosphère et réduire les émissions de polluants est un projet systémique. Prenons par exemple les centrales électriques à combustion : cela inclut le contrôle de la combustion, la filtration des gaz d’échappement, l’élimination des sulfures, l’élimination des oxydes d’azote, ainsi que la surveillance des émissions de gaz. La figure 14-1 est un schéma simplifié du processus de production d’un groupe électrogène à combustion de charbon, montrant les équipements d’analyse en ligne et les emplacements des prélèvements liés au contrôle de la combustion dans la chaudière, au suivi des processus de dénitruration, de suppression de la poussière et de désulfuration des gaz d’échappement, ainsi qu’à la surveillance des émissions de gaz. CEMS est l’abréviation de l’anglais Continuous Emission Monitoring System, ce qui signifie système de surveillance continue des émissions provenant de sources de pollution fixes ; en Chine, on l’appelle système de surveillance continue des émissions de fumées. Le CEMS est principalement utilisé dans les dispositifs d’émission de fumées provenant de sources de pollution fixes telles que les chaudières des centrales électriques, les chaudières industrielles/urbaines, les fours industriels, les incinérateurs de déchets municipaux et les incinérateurs de déchets dangereux. Le CEMS permet de suivre et de mesurer en continu et en temps réel les concentrations (mg/m3) ainsi que les taux d’émission (kg/h, t/jour, t/an) des particules et des polluants gazeux dans les gaz d’échappement provenant des sources de pollution fixes mentionnées ci-dessus. En d’autres termes, le CEMS est un système de surveillance en ligne des émissions de fumées et de mesure des rejets. Le CEMS se compose d’un sous-système de surveillance des particules, d’un sous-système de surveillance des polluants gazeux, d’un sous-système de mesure des paramètres des émissions de fumées, ainsi que d’un sous-système de collecte, de transmission et de traitement des données. Déterminer, par des méthodes de prélèvement et sans prélèvement, la concentration en particules et la concentration en polluants gazeux dans les gaz d’échappement, tout en mesurant des paramètres tels que la température des gaz d’échappement, la pression, la vitesse ou le débit du flux de gaz, l’humidité des gaz d’échappement (ou l’humidité des gaz d’entrée), ainsi que la teneur en oxygène (ou en dioxyde de carbone) des gaz d’échappement ; Calculer les concentrations et les émissions de polluants dans les gaz d’échappement ; Afficher et imprimer divers paramètres et graphiques, puis les transmettre au système de surveillance des sources de pollution fixes par le biais d’un système de transmission de données et d’images.
Température, pression et débit sont des instruments de terrain dont les signaux sont connectés au rack CEMS. L’instrument de mesure de la poussière est un appareil de terrain ; le signal peut être transmis aux CEMS ou directement à l’acquisition de données. Certains appareils de mesure de la poussière sont équipés de fonctions de mesure de la température, de la pression et du débit
Le propriétaire du sujet peut d’abord consulter deux normes : la norme technique HJT 75-2007 sur la surveillance continue des émissions de fumées provenant de sources de pollution fixes, et la norme HJT 76-2007 concernant les exigences techniques et les méthodes de test pour les systèmes de surveillance continue des émissions de fumées provenant de sources de pollution fixes
Comprendre complètement cela ne se fait pas en un instant. Les normes suffisent pour un certain temps.