Problème du niveaumètre à double bride

2018-09-24View Original

Thread Content

La membrane de la bride du côté à pression négative d’un niveau à double bride est endommagée ; on souhaite l’équiper d’une bride simple. Faut-il vider l’huile de silicium du capillaire du côté à pression négative pour pouvoir l’utiliser dans les limites de la plage de mesure ? Est-ce réalisable ? Je pense qu’en principe c’est possible (en pratique, faute de bride simple à disposition sur le moment, on a d’abord utilisé une bonne bride double pour faire l’appoint)
Reply #22018-09-24
L’un de nos réservoirs à pression atmosphérique utilise des doubles brides pour la mesure du niveau du liquide ; on soupçonne que le tuyau de mesure situé en haut est bouché, ce qui crée un espace fermé entre les brides. L’indication de pression (niveau du liquide) varie en fonction des variations de température. Nous avons simplement détaché la bride supérieure et l’avons accrochée à l’envers sur la bride du dispositif. Après avoir ajouté de l’huile de silicium, il faut recalibrer zéro.
Reply #32018-09-24
Zéro doit être récalibré ; je pense qu’à condition que la boîte à membrane située près du cadran soit en bon état, il ne devrait pas y avoir de problème pour le remplacer par une bride simple.
Reply #42018-09-24
Ça a l’air possible, on saura si c’est vraiment réalisable en calibrant avec un tableau de référence...
Reply #52018-09-24
C’est possible, mais il est conseillé de couper le capillaire du côté à pression négative à la base du transmetteur. Faites attention à l’outil de coupe afin que les bords du trou du capillaire soient sans burins ou autres imperfections. Nettoyez-les avec quelque chose comme une aiguille, puis lavez les résidus d’huile de silicone avec de l’alcool.
Reply #62018-09-25
On peut l’utiliser : déterminez d’abord la plage de mesure, puis préparez bien l’extrémité sous vide pour éviter la poussière et la corrosion
Reply #72018-09-29
C’est utilisable, mais il faut faire attention à la plage de mesure
Reply #82018-09-30
Nous avons déjà utilisé une variation de pression au lieu d’une variation de différence pour mesurer le niveau de l’eau
Reply #92019-03-11
Il devrait être possible de l’utiliser normalement, c’est comme si une extrémité était ouverte à l’atmosphère
Reply #102019-03-11
C’est vraiment grand ! Je suis d'accord avec l'opinion du 7e étage ; il est conseillé de traiter l’interface du capillaire du côté à basse pression. L’entrée du capillaire est amovible, n’est-ce pas ? Je ne l’ai jamais ouverte. Si le propriétaire du post ne compte pas la renvoyer à l’usine, pourquoi ne pas essayer de l’ouvrir ?
Reply #112021-07-08
En quelques jours à peine, puisque l’on a choisi un double bride au départ, il s’agit probablement d’un récipient hermétique, avec un fluide visqueux ou susceptible de se cristalliser. Les capillaires ont généralement un diamètre de 3 unités ; vidanger l’huile de silicone avant de la remettre peut facilement provoquer des bouchons. Si vous l’utilisez en configuration simple bride, sans crainte de volatilisation ou de fuite du fluide, laissez alors le récipient en communication avec l’atmosphère.
Reply #122021-07-09
On peut l’utiliser, on peut même le considérer comme un niveau d’eau immergé pour mesurer le niveau dans des bassins ouverts

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.