Dans quels cas les signaux de positionnement d’ouverture et de fermeture de la vanne sont-ils présents en même temps ?

2018-09-25View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par *aodouzi le 26/09/2018 à 20:40 : Dans quels cas les signaux indiquant que la vanne est ouverte en position et fermée en position coexistent-ils (DI) ?
Reply #22018-09-25
Généralement, seuls les vannes à deux positions disposent d’un indicateur indiquant si la vanne est complètement ouverte ou complètement fermée.
Reply #32018-09-26
Dans la pratique professionnelle, dans quels cas la rétroaction du commutateur peut-elle exister en même temps ?
Reply #42018-09-26
Quand c’est cassé : L. De plus, comment le signal AI a-t-il un interrupteur en position ? Quand l’interrupteur est en position, c’est le signal DI.
Reply #52018-09-26
Cela se produit lorsque cela tombe en panne.
Reply #62018-09-26
1. Limitation de position : un contact ouvert et un contact fermé, lors du déclenchement du contact ouvert; 2. Tous sont équipés de contacts fermés par défaut ; 3. Lorsque tous sont en position ouverte, 24 V est renvoyé simultanément au système de contrôle
Reply #72018-09-26
4. Erreur de définition de l’adresse logicielle; 5、Lien d’adresse du contrôle d’image est incorrect
Reply #82018-09-26
Est-ce que cela peut se produire dans le travail réel sur site, en excluant les problèmes de configuration ?
Reply #92019-03-02
Si les lignes de rétroaction du commutateur sont mises en court-circuit en même temps, il y aura une rétroaction du commutateur simultanée
Reply #102019-03-04
Une panne du capteur, une erreur de réglage du barrière de sécurité, une configuration incorrecte du système ou une panne des câbles peuvent provoquer l’apparition ou la disparition simultanée du signal de position de la vanne à commande électrique ; le système affichera alors un message d’erreur; Lors du suivi du processus de commutation, le signal de position de la vanne disparaît en même temps ; le système définit alors un délai d’alarme (supérieur au temps de commutation de la vanne). Une fois ce délai dépassé, le système émet un message d’erreur ;
Reply #112019-03-12
Les lignes de retour du commutateur sont simultanément mise en court-circuit, ou la boîte de connexion est inondée.
Reply #122019-03-13
Il doit y avoir une erreur de connexion des fils. Pour former un interrupteur, il faut toujours un couple de nœuds ; si les nœuds ne sont pas correctement connectés, tous devraient normalement être connectés à un signal normal fermé. Mais si l’un d’eux est connecté à un signal normal ouvert, alors lorsque l’interrupteur est en position, deux signaux coexistent simultanément.
Reply #132019-03-13
Si c’était bon avant, alors la seule possibilité, c’est que ça soit cassé
Reply #142019-03-24
En cas de coupure de circuit, cela coexiste également

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.