Chers maîtres, la distance est définie pour les raccords de tuyauterie en amont du débitmètre à orifice. S'il y a deux ou trois raccords de tuyauterie, comment définir la distance, comme indiqué sur la figure. Existe-t-il une exigence claire concernant la distance entre les deuxième et troisième raccords de tuyauterie et la plaque à orifice ?
Bien sûr la distance est calculée à partir du plus proche ?
Y a-t-il quelqu'un prêt à m'aider à expliquer la distance entre le deuxième raccord de tuyau ?/
Il n'y a pas d'exigence claire concernant la distance entre les deuxième et troisième raccords de tuyauterie et la plaque à orifice. Cependant, lorsque les deuxième et troisième raccords de tuyauterie affectent le dosage à plaque à orifice, la section de tuyau en amont du débitmètre à plaque à orifice doit être allongée pour éliminer l'impact.
J'espère qu'il existe un support de données, comme un manuel, etc.
Les exigences détaillées concernant les sections de tuyaux droits se trouvent dans l’annexe des spécifications de construction et d’acceptation de la qualité de l’ingénierie des instruments automatisés GB 50093-2013.
Je l'ai ouvert et regardé, mais je n'ai pas trouvé cette exigence. De plus, je travaille sur un projet à l'étranger. Existe-t-il un manuel du débitmètre Miller ?
Merci, mais où est clairement indiquée la distance requise entre le deuxième raccord de tuyauterie en amont et le premier raccord de tuyauterie ? Demander conseil au grand dieu
Très bonne information, mais le tableau à l'intérieur ne précise toujours pas la distance entre le deuxième raccord de tuyauterie en amont et le premier raccord de tuyauterie.
Après une étude minutieuse, la norme ISO 5167-02 impose des exigences claires concernant la distance entre les raccords de tuyauterie. J'ai répondu à vos propres questions.