Conception du système SIS : le réservoir ne possède qu’un seul tuyau d’alimentation et de décharge ; la vanne de base du réservoir est fermée tant en cas de niveau de liquide élevé que bas. La vanne de fond du réservoir à niveau élevé est fermée, il est impossible de faire sortir le liquide pour abaisser le niveau. Comment concevoir une solution appropriée pour y remédier ?
Le design est problématique. La vanne d’alimentation à niveau élevé est fermée, la vanne de décharge à niveau bas est fermée. La vanne de suivi est généralement en position ouverte et ne fonctionne pas. À moins que la modification ne nécessite une isolation, fermez la vanne de fermeture.
Opinion personnelle : Quel est l’objectif du système SIS pour contrôler la vanne de fond du réservoir ? Pour résoudre ce problème, il suffit de s’adresser aux spécialistes des procédés du système pour trouver la cause (c’est-à-dire les conditions d’interblocage). Les spécialités en instrumentation sont des spécialités auxiliaires qui aident les spécialités en procédés de système à atteindre leurs objectifs.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par bfdlwolf le 28/09/2018 à 19:07. Une vanne de coupure d’urgence est installée à la base du réservoir ; en cas d’incendie, la salle de contrôle ou le site peut envoyer un signal manuellement pour fermer automatiquement la vanne de coupure d’urgence, et le signal de liaison est transmis au système SIS. Installer des vannes de commande pneumatiques ou électriques sur la ligne d’entrée ou de sortie du réservoir ; lorsque le niveau est élevé, fermer automatiquement les vannes de commande pneumatiques ou électriques sur la ligne d’entrée du réservoir, et lorsque le niveau est bas, fermer automatiquement les vannes de commande pneumatiques ou électriques sur la ligne de sortie. Le signal de liaison peut ne pas être transmis au système SIS.
Il n’y a qu’un seul tuyau d’entrée et de sortie ? Alors il n’y a pas de solution. Le but de sis est d’empêcher les accidents, et non de résoudre automatiquement les pannes. Ainsi, les tuyaux sont coupés à tous les niveaux de niveau d’eau pour prévenir les accidents. Si vous voulez baisser ou augmenter davantage le niveau d’eau, procédez manuellement. Pour désactiver la chaîne de sécurité, il doit y avoir un mécanisme de jugement ; lors du redémarrage, la chaîne de sécurité sera désactivée, puis il devrait y avoir un réinitialisation automatique. Tout dépend de la manière dont vous avez programmé le système
En cas d’incendie, les fils électriques brûlent en premier, les joints hermétiques se détruisent en premier, rendant impossible l’action de la valve SIS. Il y a un incendie, appelez les secours et sonnez l’alarme ; allez vite chercher du sable. :lol :lol
Une grande usine, partout des gens, il y a tellement de monde qu’on dirait des mouches, et il faut encore qu’il y ait un incendie ? Mon Dieu, ils ont utilisé plusieurs trains de matériel étranger, et il y a quand même un incendie… Alors qu’ils brûlent jusqu’à la mort, qu’ils deviennent des martyrs à jamais, économisons un peu de devises, c’est tout.
Problème logique, vous pouvez vous baser sur l’état de la pompe pour faire de la logique
La conception du système SIS vise exclusivement à assurer la sécurité et ne permet pas de contrôler les paramètres de procédé. Il est nécessaire d’ajouter des tuyaux supplémentaires pour concevoir des interlocks haute/basse dans le DCS.
\u50a8\u7f50\u52a0\u8054\u9501\u9600\u95e8\uff0c\u8c8c\u4f3c\u662f\u6700\u8fd1\u5b89\u76d1\u5c40\u8981\u6c42\u7684\u3002\u5f88\u662f\u9ebb\u70e6
Dans ce cas, il faut utiliser une vanne manuelle pour séparer l’entrée et la sortie, puis couper séparément. Bien qu’il s’agisse du même tuyau, il y a certainement des branches : l’une vient de la sortie de la pompe, et l’autre est reliée à l’entrée de la pompe
La position de la vanne dispose d’un état de sécurité déactivé : la vanne fc est déconnectée de l’alimentation électrique, l’air est coupé et elle se ferme automatiquement
Les joints des vannes sont complètement brûlés, comment voulez-vous qu’elles ferment correctement ? Peut-être que les axes seront complètement brûlés et réduits en cendres, puis en eau, tiens donc~~~ :lol
Mettez une vanne pour l’importation et une autre pour l’exportation.
Extraction en interconnexion, ou y a-t-il un interrupteur manuel ?
Il n’y a qu’un seul tuyau d’entrée et de sortie ? Seulement entrée, pas de sortie ? Seulement sortie, pas d’entrée ? ? Je ne comprends pas. 。 。 。 。