Affichage d’alarme du système Honeywell : demande de conseil

2018-09-29View Original

Thread Content

Veuillez indiquer quel est le problème. Pour le premier serveur, j’implore l’aide des experts
Reply #22018-09-29
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zzllyp le 29/09/2018 à 15:11. Les images sont si floues, et les captures d’écran ne sont pas complètes, comment puis-je aider ? Premier point : aide limitée aux alarmes du système HSTARC. Les sujets suivants décrivent les alarmes liées à l’archivage des historiques et la manière de y répondre. Sujets connexes : « HSTARC – Erreur de disque plein », « HSTARC – Chemin d’accès invalide pour le déplacement », « HSTARC – Erreur de permission »”
Reply #32018-09-29
Quatrième erreur : Les erreurs de la mère IOL ont dépassé la limite. Cela concerne IOLINK. Causes possibles : Le nombre d’erreurs de communication et d’erreur de silence IOL dépasse la limite MAX. Conséquence du non-intervention : Perte de communication avec les IOPs. Mesures correctives : Il faut traiter les erreurs du canal A et du canal B.
Reply #42018-09-29
Deuxième DIAG – État de sauvegarde du point de contrôle. Causes possibles : Une erreur est survenue lors de la sauvegarde d’un point de contrôle. Des informations supplémentaires concernant l’erreur spécifique peuvent inclure : • Achèvement échoué/anormal ; état de la dernière sauvegarde de point de contrôle pour ce nœud. Cela est indiqué par l’une des valeurs suivantes dans l’État du point de contrôle (CPSTATUS) : – Complet avec données obsolètes – Complet avec données non valides – Complet avec données incohérentes – Échec – Autre, voir les journaux d’erreurs du serveur • RTN – Achèvement réussi ; état de la dernière sauvegarde de point de contrôle pour ce nœud. Cela sera indiqué par la valeur « Complet » dans CPSTATUS. Conséquences de l’inaction : Incapacité à migrer. Mesures correctives : Voir les sujets suivants dans la section « Appendice F – Référence des points de contrôle de Control Builder » du Guide de l’utilisateur de Control Builder. • « Attributs des fichiers de point de contrôle » • « Alarme des points de contrôle » • « Résolution des problèmes courants » Délai de réponse : Prochaine sauvegarde de point de contrôle
Reply #52018-09-29
Merci beaucoup, attendez que je trouve une version complète
Reply #62018-09-29
Pourriez-vous préciser quelle en est la raison exacte et comment y remédier ?
Reply #72018-09-30
Qu’est-ce que les « Causes potentielles » et les « Actions correctives » ?
Reply #82018-09-30
\u6f5c\u5728\u95ee\u9898\u3002 \u7b2c\u4e8c\u4e2a\u662f\u8c03\u6574\u5427
Reply #92018-09-30
\u662f\u4ea4\u6362\u673a\u7684\u4e8b\uff0c\u8fd8\u662f\u9632\u706b\u5899\u7684\u4e8b\u5462

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.