Une vanne à commande pneumatique : lorsque le DCS est éteint, elle est complètement ouverte sur site. Lorsque le DCS est activé, tout est éteint sur site. Comment faire en sorte que, lorsque DCS est à 0, tout soit fermé sur le terrain ? 100 correspond à ouvert à fond
Reply #22018-10-06
Il est possible de modifier la réaction du positionneur
Reply #32018-10-06
Il suffit de configurer une réaction directement dans le DCS ! Simple et pratique !
Reply #42018-10-08
D’abord, il faut déterminer quel type de vannes est nécessaire sur le site ; il s’agit généralement de vérins de régulation ou similaires, puis il suffit de les configurer dans le DCS
Reply #52018-10-08
La configuration AO de DCS est réglée pour une sortie inverse
Reply #62018-10-09
La vanne de commande du bâtiment 2 nécessite également un positionneur, as-tu vraiment beaucoup d’argent ? Il n’y a qu’une valve électromagnétique sur place. Il suffit de modifier l’effet positif et négatif de la sortie DCS
Reply #72018-10-09
Le mode de course avant et arrière de ce DCS suffit
Reply #82018-10-09
S’il s’agit d’un positionneur intelligent, on peut inverser le positionneur ou bien dans la configuration du programme DCS
Reply #92018-10-09
Dans la configuration DCS, changez le point DO de cette vanne en sortie inverse
Reply #102018-10-10
Dans le DCS, il suffit de configurer une sortie inverse
Reply #112019-02-28
L’écran de contrôle DCS dispose d’une sortie avant et arrière ; il suffit de cliquer, c’est très simple
Reply #122019-03-01
Le propriétaire du post n’a pas précisé s’il s’agissait d’une vanne de coupure ou d’une vanne de régulation, mais d’après la description, il s’agit probablement d’une vanne de régulation. Il a parlé de 0 et 100, et non de 0 et 1. Donc ce que dit le deuxième intervenant est correct : il faut régler cela soit depuis le positionneur, soit depuis le contrôleur.
Reply #132019-03-01
Deux méthodes : 1. Modification de l’effet de retour du positionneur, réglage à nouveau; 2. Le DCS inverse le signal de sortie, c’est-à-dire 20 mA à 0 % et 4 mA à 100 %. Il n’y a qu’un seul objectif : que l’ouverture DCS soit identique à l’ouverture en site. Il est recommandé de suivre la deuxième modification ; par exemple, pour les vannes FO, le résultat de sortie DCS doit être inversé, et lors du jugement de l’action directe ou inverse du contrôleur, la vanne doit être considérée comme une vanne à action directe.
Reply #142019-03-01
Il suffit de changer simplement l’orientation de la vanne électromagnétique ; ainsi, les chemins d’entrée et de sortie sous tension et sans tension sont inversés

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.