HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment calculer le taux de panne des vannes électromagnétiques

2018-10-16View Original

Thread Content

Comment calculer le taux de panne pour l’installation d’une valve électromagnétique et celui pour l’utilisation simultanée de deux valves électromagnétiques ? Je sollicite vos conseils
Reply #22018-10-16
Haha, à l’ère numérique, il faut même faire des calculs de probabilité pour un simple valve électromagnétique : lol Je n’ai pas d’études, je ne sais pas calculer :) Une suggestion : devrions-nous réfléchir aux risques en cas de problème ? Y a-t-il un délai pour le remplacement :lol
Reply #32018-10-16
Est-ce que c’est installé en parallèle ou en série ?
Reply #42018-10-17
On sait seulement que d’autres raisons ont conduit à l’installation de composants inutiles, ce qui augmente naturellement le nombre de pannes.
Reply #52018-10-17
Cette modification devrait améliorer les performances de sécurité ; en cas de panne, elle provoquera l’arrêt automatique de toute l’usine
Reply #62018-10-17
En cas de panne, toute l’usine s’arrête
Reply #72018-10-17
Chaque valve a théoriquement un taux de défaillance ; en série, les défaillances augmentent
Reply #82018-10-17
Si les vannes électromagnétiques sont en série, il faut que ces deux vannes perdent leur alimentation en même temps pour que s’active l’interblocage et que la vanne se ferme (ce qui équivaut à l’addition en mathématiques logiques). Le montage en parallèle de la vanne électromagnétique équivaut à une interconnexion 1oo2, tandis que le montage en série équivaut à une interconnexion 2oo2. Le calcul du taux de panne se fait de la même manière que pour les autres instruments.
Reply #92018-10-17
Ce que vous appelez « l’usine entière » n’est en réalité qu’un système. Même en ayant un équipement de secours, le taux d’accidents n’est pas pour autant nul. Le taux d’accidents des vannes électromagnétiques est déjà très faible aujourd’hui ; il s’agit probablement de votre inquiétude personnelle, et vous souhaitez simplement ajouter une couche de sécurité par rapport au design initial. Si un système supplémentaire est ajouté, ce système également, en cas de problème, entraînera des problèmes au système de secours, ce qui affectera l’ensemble du système. Il est conseillé, sauf si l’on travaille dans le domaine du design, de suivre le design original. Les vannes électromagnétiques peuvent présenter des pannes au niveau du circuit électrique, ainsi que des problèmes liés au circuit pneumatique, à la mécanique ou aux joints. Les vannes les plus utilisées sont flexibles et faciles à utiliser, tandis que celles qui ne sont pas souvent utilisées se bloquent ou se détériorent pour diverses raisons. Il vaut mieux suivre la conception originale.
Reply #102018-10-17
Oui, pour rédiger le rapport maintenant, je voudrais utiliser des chiffres concrets, mais je ne sais pas comment les exprimer. On pourrait utiliser le temps moyen entre pannes, mais comment le calculer pour les deux ensemble ?
Reply #112018-10-17
Notre usine dispose d’un SIS avec interblocage de tout l’installation ; nous avons également consulté des spécialistes du bureau d’études pour l’installation de vannes électromagnétiques
Reply #122018-10-17
Seul un arrêt simultané de l’alimentation électrique entraînera une interruption de l’air de mesure ; une défaillance d’une vanne électromagnétique la maintiendra en place

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.