Pour la vanne pneumatique, le retour d’ouverture/fermeture sur site est-il en position normalement fermée ou normalement ouverte ?

2018-10-17View Original

Thread Content

Idem, connexion sur site NC ou NO ? Pourquoi, merci
Reply #22018-10-17
Selon les besoins, il dépend de ce à quoi votre valve est principalement destinée : en général, c’est pour un fonctionnement en position ouverte, mais si l’on veut éviter les fuites dans le tuyau, alors elle doit être en position fermée
Reply #32018-10-17
Premièrement, il faut voir quel rôle joue l’interrupteur de réception des retours. Deuxièmement, si le signal de retour doit être connecté au contrôleur pour déterminer quels signaux celui-ci nécessite, la plupart des contrôleurs utilisent des contacts ouverts.
Reply #42018-10-17
Pour les vannes pneumatiques, le retour d’information sur l’ouverture ou la fermeture en site sert généralement à indiquer la position de la vanne (retour de signal), c’est pourquoi il faut toujours le connecter.
Reply #52018-10-17
Vérifiez quels signaux le DCS nécessite, puis mettez-les en correspondance. Vérifiez sur site la position des interrupteurs et assurez leur correspondance avec le DCS
Reply #62018-10-17
Si on prend les deux, ce sera réglé, non ? Puisque c’est déjà là et que la technologie n’a pas de exigences particulières, branchons tout
Reply #72018-10-17
Il suffit de connecter NC ou NO en fonction de l’état de la vanne...
Reply #82018-10-17
Cela dépend du design : l’exigence est que le dispositif reste ouvert en position ouverte et fermé en position fermée, principalement pour des raisons de sécurité !
Reply #92018-10-17
NC fermé/NO ouvert sont deux états de commutateur ; vous devez demander au personnel de maintenance du DCS quel signal est connecté, sinon l’état du système sera inversé
Reply #102018-10-17
À la fois le NC et le NO doivent être connectés au DCS, car il s’agit de détecter l’état « ouvert jusqu’au bout » et l’état « fermé jusqu’au bout ».
Reply #112018-10-18
En général, on connecte à NC, mais il faut aussi voir quelles signaux demande la salle de contrôle ; il suffit de les correspondre
Reply #122018-10-19
Il faut les connecter tous. De cette façon, on ne pourra voir si l’interrupteur sur site est ouvert ou fermé que sur l’écran du DCS ou du PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.