Il y a un PLC Siemens à environ un mètre d’un armoire électrique, dans laquelle se trouve un variateur de vitesse. Ensuite, plusieurs câbles de 380 V passent sous le boîtier des instruments. : Les instruments du coffret de système ne servent à rien, la mise à la terre est connectée au circuit de sécurité. Dès que le variateur de fréquence est démarré, la pression et le niveau dans mon système subissent des changements brusques. Par exemple, pour la pression, le transmetteur affiche 6 mA sur site. Une impulsion à longue distance s’est insérée dans le ampèremètre, affichant 14 mA. Tout est revenu normal une fois le convertisseur de fréquence éteint. S’il s’agit d’une interférence, d’où provient-elle : des câbles ou du matériel du système ? Comment gérer ?
Le matériel et les câbles sont perturbés ; la solution consiste à remplacer les câbles électriques de ce trajet par des câbles blindés, à recouvrir leur surface d’une feuille d’étain pour la protéger, et à ajouter un réacteur à la sortie du variateur; Le blindage du câble des instruments est bien connecté, ce qui renforce la sécurité par barrière d’isolement
Utilisez un câble blindé, misez à la terre, et si ça ne marche pas, déplacez-vous ailleurs
Vous pouvez vérifier si la terre des variateurs et du coffret qui les abrite est fiable, ainsi que si le coffret est en fer. Tous les câbles de signal doivent être des câbles blindés et correctement mis à terre. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d’ajouter une plaque de fer entre le coffret du système et celui du variateur
J’ai rencontré le même problème : j’ai essayé de mettre la armoire à terre, ainsi que d’assurer la mise à terre du blindage du capteur, mais cela n’a pas résolu le problème. Par la suite, on a ajouté des condensateurs et des modules d’isolement aux instruments ; les données de certains instruments se sont stabilisées, tandis que celles d’autres restent instables. Pour les instruments mal traités, il ne reste plus qu’à les renvoyer à l’usine, en indiquant aux techniciens de l’usine la puissance du variateur sur site, le tracé des circuits, etc., afin qu’ils effectuent des modifications à l’intérieur de l’instrument ; cela améliore considérablement les résultats.
Cette perturbation provient du système électrique ; il est possible de le déterminer. En général, les installations ne sont pas conçues de cette manière, et pour résoudre ce type de problème, il faut essayer de voir : 1. Rediriger les câbles électriques; 2. Installer les câbles électriques et les câbles de instrumentation séparément, en plaçant chacun dans une gaine distincte, avec un couvercle métallique pour les isoler et les mettre à la terre ; 3. Ajouter un écran de isolation entre l’instrumentation et le coffret électrique, puis le mettre à la terre ; 4. Si les conditions le permettent, déplacer le tableau de commande loin du coffret électrique. Les câbles de instrumentation doivent être blindés, tandis que les câbles électriques doivent au moins être armés avec des bandes d’acier. Par rapport à la puissance de l’appareil de mesure, la puissance des moteurs utilisés dans le domaine électrique est assez élevée ; de plus, les interférences causées par les convertisseurs de fréquence devraient être importantes.
Convertisseur de fréquence, appareil sale. Plus on est loin de lui, mieux c’est.