Les vannes conçues dans un système SIS doivent-elles être certifiées SIL ? Est-il suffisant d’avoir une certification SIL pour l’utiliser ?
Il est nécessaire de réaliser une analyse HAZOP (ou une autre analyse) pour déterminer le niveau du circuit, afin de savoir si les vannes qui le composent ont besoin d’une certification SIL et quel niveau SIL elles doivent avoir.
Nécessaire. Cependant, il est d’abord nécessaire de procéder à une évaluation du niveau SIL. Une analyse HAZOP et une analyse LOPA sont nécessaires pour déterminer le niveau SIL. Ensuite, sélectionnez la vanne de niveau correspondant.
Les organismes qui délivrent la certification SIL pour les instruments (y compris les vannes de contrôle) sont très variés : il existe de nombreux organismes de certification, allemands, français, italiens ainsi que nationaux. Il est nécessaire de prêter attention à l’autorité, à l’influence, à l’efficacité et aux normes des organismes de certification SIL. Pour savoir si l’organisme émetteur possède les qualifications requises, vous pouvez consulter le site officiel de la Commission chinoise de supervision et de gestion de la certification et de l’accréditation.
Cependant, de nombreuses vanne utilisées par les SIS ne possèdent pas de certification SIS.
Je pense que ce n’est pas nécessaire, il suffit que le circuit dans son ensemble atteigne le niveau SIL2, il n’est pas obligatoire que chaque instrument atteigne également le SIL2
La vanne de commande nécessite une certification SIL
Selon les résultats de l’évaluation, déterminez le niveau SIL requis pour vos besoins, puis vérifiez si ce niveau est atteint en utilisant les probabilités de défaillance PFD des éléments de mesure, des contrôleurs logiques et des vannes de commande. Par la suite, effectuez des tests et des maintenances réguliers conformément au SRS !
Tout d’abord, en fonction du niveau de classification SIL déterminé pour votre SIF, recherchez les modèles d’instruments correspondants auprès de fabricants qualifiés, et vérifiez si le certificat SIL de cet instrument chez ce fabricant répond à votre niveau SIL. En général, un instrument ne répond pas à un seul niveau SIL ; il faut examiner les conditions préalables indiquées dans le certificat, par exemple s’il peut répondre au SIL2 avec HFT=0; SIL3, HFT=1. Il faut également vérifier si l’organisme de certification est légitime et qualifié. Par exemple, pour les produits certifiés par une organisation de certification américaine, le logo ANSI doit obligatoirement être présent. Sinon, ce certificat n’a aucune valeur.
Nous sommes un fabricant de vannes situé au Jiangsu. Nos vannes de coupure et de régulation pneumatiques ont obtenu la certification de niveau SIL3. Les cylindres, les corps de vanne, les répondeurs et les vannes électromagnétiques sont également certifiés. Si vous en avez besoin, n’hésitez pas à me contacter au numéro 15251600084, qui est le même que celui de WeChat
Aujourd’hui, beaucoup de choses nécessitent un SIL, mais en réalité c’est surtout une mise en avant ; une fois l’ensemble assemblé, la certification n’a pratiquement aucune valeur réelle, car un simple connecteur peut déjà tomber en panne
C’est vrai, ça sert à rien, il y a aussi la certification d’expérience au sein de l’IEC. C’est juste un stratagème, les gens d’affaires ont cherché des dirigeants, haha.
À l’origine, le 50770 ne disposait que d’une certification de sécurité fonctionnelle pour le système (8.1.2) ; rien d’autre n’était indiqué, dans le but d’éviter les barrières imposées par les fabricants étrangers. Mais certains fabricants ont profité de la situation, et les inspections menées par des experts ont semé le chaos, ce qui a profité uniquement à certains. Personne ne se soucie vraiment du degré d’achèvement réel des entreprises
Selon l’analyse, on détermine le niveau SIL requis pour les vannes ; actuellement, les vannes intégrées dans les systèmes SIS sont généralement au moins de niveau SIL2
Il faut d’abord déterminer le niveau SIL du circuit auquel il appartient. Les éléments de mesure, les contrôleurs et les actuateurs de ce circuit SIS doivent tous être certifiés SIL en premier lieu, mais le niveau SIL des éléments dépend de la structure spécifique du circuit : s’il s’agit d’un circuit monochannel, bichannel ou selon un autre système M par N, puis une vérification est effectuée.
Bonjour, je suis spécialisé dans la certification SIL. Il existe de nombreux types de certifications SIL, il faut voir quel type de certificat SIL vous souhaitez obtenir.
Bonjour, je suis spécialisé dans la certification SIL. Il existe de nombreux types de certifications SIL, il faut voir quel type de certificat SIL vous souhaitez obtenir.
Bonjour, je suis spécialisé dans la certification SIL. Il existe de nombreux types de certifications SIL, il faut voir quel type de certificat SIL vous souhaitez obtenir.
Bonjour, je suis spécialisé dans la certification SIL. Il existe de nombreux types de certifications SIL, il faut voir quel type de certificat SIL vous souhaitez obtenir.
Il existe depuis longtemps dans le secteur l’idée selon laquelle les fonctions de sécurité instrumentées ne devraient pas prendre en compte les vannes et les actionneurs non électriques, les vannes électromagnétiques suffisant. Est-ce vraiment le cas ? Commençons par la définition : la norme IEC61511:2016 donne une définition concise de la fonction d’instrumentation de sécurité : fonction de sécurité mise en œuvre par un SIS. D’après cette définition, pour comprendre clairement la définition de la fonction d’instrumentation de sécurité, il est nécessaire de se référer à la définition de la fonction de sécurité : Fonction de sécurité (IEC61511:2016 Partie 1 3.2.65) : fonction réalisée par une ou plusieurs couches de protection, afin d’atteindre ou de maintenir un état de sécurité du processus face à des événements de danger spécifiques. Il est évident que la fonction d’instrumentation de sécurité est une fonction conçue pour « réaliser ou maintenir un état de sécurité du processus ». Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’inclure des actions afin d’atteindre un état sûr. Prenons l’exemple de la fonction d’instrumentation de sécurité : mesure la pression dans le réacteur ; si elle dépasse la limite très élevée (HH), elle ouvre la vanne de décharge en 3 secondes. L’action ici est : ouvrir la vanne de drainage. Puis-je donc définir ainsi la fonction d’instrumentation de sécurité ? Mesurer la pression du réacteur ; si elle dépasse la limite haute, l’electroválvule de la vanne de décharge s’ouvre en 3 secondes. Il est évident que le fonctionnement de la vanne électromagnétique relève d’une simple formalité ; c’est l’ouverture réelle de la vanne de vidange qui constitue une véritable responsabilité envers le résultat. Une autre question : faut-il prendre en compte les exigences de distribution ? Il faut bien sûr y penser, mais cela devrait se faire en établissant des exigences pour le système de contrôle de sécurité, et non pour les fonctions de ce système. La définition de l’unité d’exécution finale selon la norme : La nouvelle version de l’IEC61511 de 2016 définit clairement l’unité d’exécution finale comme l’action physique qui permet d’atteindre ou de maintenir un état de sécurité, par exemple : des vannes, des dispositifs de commutation, des moteurs, ainsi que des unités annexes (comme les vannes électromagnétiques ou les actionneurs utilisés pour faire fonctionner les vannes) ; la vanne électromagnétique n’est qu’une partie de l’unité d’exécution finale. De plus, la partie 2 de la norme IEC61511, lorsqu’elle aborde les capacités de diagnostic, mentionne également pour les unités d’exécution finales : les vannes, les actionneurs, les vannes électromagnétiques et les positionneurs de vanne. Il est évident que ce sont toutes des unités d’exécution finales. Et pas seulement des vannes électromagnétiques. Comment dit-on une publication de renommée internationale ? Voici des extraits de publications d’institutions internationalement reconnues à titre de preuve. Un ouvrage de l’Institution of Chemical Engineers intitulé « Plant Hazard Analysis and Safety Instrumentation Systems » indique que, de plus, un ouvrage de la International Society of Automation, ancienne American Instrumentation, Systems, and Automation Society, intitulé « Safety Instrumented Systems: Design, Analysis, and Justification », précise ce point. Enfin, disons-le sérieusement : les vannes et les actionneurs non électriques exigent également une certification SIL (ou des données sur le taux de défaillance empirique), dans le but de calculer le taux de défaillance de la fonction d’instrumentation de sécurité globale. Pour plus de détails sur la certification SIL, veuillez vous rendre sur le site officiel de Shunou pour la certification SIL.