Thread Content
Bonjour à tous ! Quelle est la base des valeurs de délai définies dans les SIS, ESD, DCS et PLC ? Y a-t-il des exigences normatives pour la définition de la valeur de retard, ou s’agit-il seulement d’une valeur empirique ? Merci !
Dans les systèmes de verrouillage des grands équipements rotatifs, des délais sont souvent prévus, en particulier car les fabricants d’équipements exigent souvent cela afin d’éviter des arrêts automatiques fréquents pendant le fonctionnement de l’équipement. Cette valeur est généralement proposée par le fabricant sur la base de son expérience lors du premier essai, et après le démarrage officiel, c’est le service de production qui décide s’il convient de la conserver et quelle valeur retenir. S’il s’agit d’une interconnexion sur l’installation de traitement (ce qui est assez rare), c’est généralement le fabricant du package de traitement qui la propose, puis, une fois en production, c’est le propriétaire qui décide des valeurs à utiliser.
C’est l’expérience. **Le département ne semble pas vraiment reconnaître cette affirmation.
Notre installation ne dispose plus non plus d’un arrêt de sécurité à délai. Dans le projet de localisation initiale, comme l’unité était développée en Chine et fonctionnait pour la première fois, un délai avait été utilisé, mais il a été supprimé une fois le fonctionnement officiel commencé. De plus, tous les composants de détection sont des produits haut de gamme importés d’origine, et grâce à la configuration trois contre deux ou deux contre deux, les arrêts dus aux pannes de détection sont considérablement réduits, ce qui rend leur suppression tout à fait réalisable. De plus, notre service de surveillance de la sécurité n’a pas effectué d’inspection aussi approfondie.
Cela devrait être fourni par l’agence de conception
Cela dépend des procédés et de l’équipement ; en général, on n’utilise pas de valeurs empiriques
Cela doit être réglé en fonction du temps de réponse en cas de panne de l’appareil, c’est ce que je pense. Si c’est incorrect, veuillez m’indiquer la correction