2018-10-20View Original

Thread Content

Il s’agit du débit de vapeur du stripper. Lorsqu'elle est allumée automatiquement, la vanne bouge lorsqu'elle fluctue. Je ne sais pas ce qui cause cette fluctuation. Analysons les possibilités.
Reply #22018-10-20
Y a-t-il un changement dans la différence de pression avant et après la vanne ? Il n'y a pas de phénomène de liquide mélangé à du gaz ou de gaz mélangé à du liquide.
Reply #32018-10-20
Il n’y a pas de grand changement, c’est de la vapeur basse pression 1MPa. Il ne doit pas s'agir d'un mélange de gaz et de liquide.
Reply #42018-10-20
Vous pouvez réduire la taille de la vanne en amont de cette vanne de régulation et ouvrir la vanne de régulation légèrement plus large. Cela est probablement dû à la vibration du noyau de valve !
Reply #52018-10-20
Vérifiez si la commande manuelle est stable. Si la commande manuelle ne fluctue pas, il se peut que le réglage du paramètre pid soit déraisonnable.
Reply #62018-10-20
Le noyau de valve ne vibre pas. Vous pouvez en effet voir la valve monter et descendre. Il ne bouge que lorsque la pression du vent sur l'anémomètre change.
Reply #72018-10-20
Lors de la lecture en mode manuel, cette fluctuation se produit parfois.
Reply #82018-10-21
Vérifiez ensuite s'il s'agit d'une fluctuation dans le système vapeur, notamment s'il y a un problème avec le purgeur. Il existe également une possibilité de problème avec le positionneur de la vanne de régulation. Essayez de le remplacer.
Reply #92018-10-21
Vous avez dit que la vapeur est plus susceptible de transporter de l'eau. Pour la mesure, la différence entre la vapeur et l’eau est assez grande ! Mais à en juger par sa tendance, il ne faut pas le transporter beaucoup, en petits lots et en apparitions fréquentes !
Reply #102018-10-21
Alors traitons-le d'abord dans cette direction\ud83d\ude0a

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.