Ordre de commutation du groupe de trois vannes

2018-10-22View Original

Thread Content

Le groupe de trois vannes du transmetteur de pression est fermé ; il faut alors le ouvrir. Les étapes de manipulation sont les suivantes : ouvrez d’abord la vanne d’équilibrage centrale, ouvrez ensuite séparément les vannes de gauche et de droite, et enfin fermez la vanne d’équilibrage centrale. Étapes pour fermer le groupe de trois vannes : ouvrez d’abord la vanne de régulation centrale, puis fermez séparément les deux vannes de gauche et de droite. Y a-t-il une séquence particulière pour ouvrir les vannes haute et basse à gauche et à droite ? Comment procède-t-on ?
Reply #22018-10-22
L’ordre d’ouverture du groupe de trois vannes doit être le suivant : (1) Ouvrir la vanne de pression positive; (2) Fermer la vanne de régulation ; (3) Ouvrir la vanne de dépression. L’ordre de fermeture est inverse à celui de l’ouverture : (1) Fermer la vanne de dépression ; (2) Ouvrir la vanne de régulation ; (3) Fermer la vanne de pression positive.
Reply #32018-10-22
Avant la coupure, ouvrez la vanne d’équilibrage (vanne de régulation de pression) ; après l’activation, fermez la vanne d’équilibrage (vanne de régulation de pression). En principe, il est possible de réduire les dommages dus à une différence de pression excessive causée par une pression trop élevée d’un côté. En fait, il s’agit de réduire au maximum la différence de pression avant/après l’ajout du fluide.
Reply #42018-10-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 23/10/2018 à 16:04 : « Le groupe de trois vannes du transmetteur de pression est fermé ; il faut alors l’ouvrir. Les étapes sont les suivantes : ouvrir d’abord la vanne d’équilibrage centrale, puis ouvrir séparément les vannes de gauche et de droite, enfin fermer la vanne d’équilibrage centrale. » Étapes pour fermer le groupe de trois vannes : ouvrez d’abord la vanne de régulation centrale, puis fermez séparément les deux vannes de gauche et de droite. .....» Le transmetteur de pression a-t-il un groupe de trois vannes ? Ce doit être un transmetteur de différence de pression. “Les étapes pour l’ouverture sont les suivantes : ouvrez d’abord la vanne de régulation centrale, puis ouvrez séparément les vannes des côtés gauche et droit, et enfin fermez la vanne de régulation centrale. ” Incorrect : Lorsque le groupe de trois vannes est fermé, la vanne d’équilibrage est déjà en position ouverte. “Étapes pour fermer le groupe de trois vannes : ouvrez d’abord la vanne de régulation centrale, puis fermez séparément les deux vannes de gauche et de droite. ”Ce n’est pas non plus ça. Fermez d’abord la vanne de pression positive ou négative, ouvrez ensuite la vanne de régulation, puis fermez l’autre vanne. Je suis d’accord avec le deuxième étage, mais en réalité, l’ordre d’ouverture et de fermeture des points (1) et (3) au deuxième étage peut être inversé ; l’essentiel est que lorsque la vanne de régulation est ouverte, une seule des vannes de pression positive et négative puisse être ouverte. L’autre devrait être fermé. Pourquoi ? Je pense par moi-même.
Reply #52018-10-25
Transmetteur de différence de pression pour la mesure du débit de vapeur : Quelles sont les précautions à observer lors de l’opération du groupe de trois vannes pour démarrer et arrêter le compteur ?
Reply #62018-10-28
Voici comment je procède : 1) J’utilise un transmetteur de différence de pression sur le débitmètre à plaque, et j’opère les 3 vannes au hasard (la différence de pression sur la plaque est faible, n’est-ce pas ?), sans tenir compte de l’ordre. 2. Utilisé sur les niveauurs ordinaires, je procède dans l’ordre : ouverture du compteur, ouverture positive, fermeture nulle, ouverture négative. Avant de manipuler, vérifiez d’abord si la vanne de réglage est en position ouverte (il arrive parfois d’oublier de l’ouvrir lors de la fermeture du compteur) ; si elle est fermée, ouvrez-la d’abord. Lors de la fermeture du compteur, suivez l’ordre : fermeture négative, ouverture nulle, fermeture positive. 3. Si c’est un niveau à huile de silicone à double bride, il n’y a pas de groupe de trois vannes sur le manomètre, seulement une vanne de base ; j’appelle quelqu’un pour m’aider et on donne le signal : 1, 2, 3, on ouvre simultanément la vanne de base (ce qui est peut-être un peu ridicule).
Reply #72018-11-01
Lequel est correct, au juste ? En général, je fais ceci : d’abord j’active la pression négative, je ferme la vanne de régulation, puis j’active la pression positive. Pour l’éteindre : d’abord j’éteins la pression positive, j’ouvre la vanne de régulation, puis je ferme la pression négative. Lequel est correct, s’il vous plaît, donnez-moi vos conseils

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.