La somme des compteurs principaux des tuyaux à vapeur n’est jamais égale à la somme des compteurs des tuyaux secondaires. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer pourquoi ?

2018-10-22View Original

Thread Content

J’ai été sur de nombreux sites, que ce soit avec des plaques à trous ou des compteurs à vortex, que ce soient des instruments Yokogawa ou Rosemount : il y a toujours une différence entre la valeur affichée par le compteur principal et la somme des valeurs affichées par les compteurs secondaires. Je ne sais pas pourquoi, c’est un problème récurrent, et les clients ne parviennent pas non plus à en trouver la cause. Qu’en pensez-vous ?
Reply #22018-10-22
L’argent n’a pas été bien dépensé, n’est-ce pas ? Les débitmètres ont de grandes erreurs ; il faut y ajouter une compensation de température et une compensation de pression. De plus, lors du choix d’un débitmètre, il est nécessaire de tenir compte de son niveau de précision.
Reply #32018-10-22
1. Vérifier que l’amplitude des fluctuations du débit reste dans la plage de précision garantie par le compteur.
2. Choisir un modèle aussi proche que possible de la limite inférieure du débit.
3. Préférer les compteurs à vortex d’entrée ; les capteurs à différence de pression à orifice ne sont pas recommandés, et une compensation de température et de pression est obligatoire.
4. Respecter les normes d’installation.
5. Configurer correctement les paramètres.
6. Comprendre qu’il est normal d’observer des différences entre la valeur totale et la valeur partielle, en particulier dans la plage de précision. Il serait irréaliste qu’il n’y ait pas de différence ; une correspondance totale est une coïncidence.
Reply #42018-10-23
C’est tout à fait normal. Par exemple, parfois, il y a moins d’équipements en fonctionnement, ce qui entraîne une consommation d’air moindre. Le diamètre du tuyau principal étant plus grand, il se peut que la limite de mesure du dispositif ne soit pas atteinte, mais les branches ayant un diamètre plus petit pourraient le permettre
Reply #52018-10-23
Ajouter une plaque orifice sur le collecteur principal, installer un transducteur de différence, deux ensembles identiques.
Reply #62018-10-23
Les conduites de vapeur doivent également prendre en compte les pertes pendant le transport, les variations de température et de pression dans les conduites, ainsi que les pertes causées par l’évacuation par les vannes d’assèchement
Reply #72018-11-02
Le débit au niveau du tuyau principal et des branches étant différent, les erreurs qui en résultent sont également différentes. De plus, une partie de la vapeur s’échappe pendant le transport, ce qui rend les valeurs normalement différentes. Les instruments peuvent être améliorés, avec une compensation de température et de pression par exemple, mais ils ne peuvent que réduire les erreurs ; il est difficile d’obtenir des valeurs parfaitement identiques

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.