Calcul de la relation entre le courant et l’ouverture des vannes à pourcentage égal

2018-10-23View Original

Thread Content

Savez-vous comment calculer la correspondance entre l’ampérage du volet et la position du volet pour une vanne de régulation pneumatique à caractéristiques équidistantes ? C’est-à-dire, quelles positions de vanne correspondent respectivement à 4,8,12,16,20 mA ? Est-ce que cela a aussi un rapport avec différentes proportions ?
Reply #22018-10-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 23/10/2018 à 09:32. On a déjà dit qu’il s’agit d’une fonction de pourcentage ; il suffit de calculer avec une plage de signal de 4-20 mA, c’est tout.
Reply #32018-10-23
Ne confondez pas les caractéristiques de débit de la vanne de régulation avec sa position. Autrement dit, pour une vanne de régulation à pourcentage constant, la position de la vanne est en relation logarithmique avec le débit qui traverse la vanne, tandis que le courant 4-20 MA est en relation linéaire avec la position de la vanne ; vous pouvez effectuer le calcul vous-même.
Reply #42018-10-23
Le pourcentage égal correspond aux caractéristiques de débit de la vanne, tandis que le retour d’information sur la position de la vanne indique son ouverture. Le retour d’information sur la position de la vanne et les caractéristiques de débit sont deux concepts distincts. La sortie de courant de rétroaction de la position de la vanne est en relation linéaire avec l’ouverture de la vanne. Les valeurs de courant de rétroaction de 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA et 20 mA correspondent respectivement à une ouverture de la vanne de 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. Changhui Instruments yunrun.com.cn
Reply #52018-10-23
Il s’agit probablement de la relation entre le débit relatif et l’ouverture relative de la vanne. Une proportion constante correspond à une relation logarithmique.
Reply #62018-10-23
Celui qui a répondu correctement en haut : le pourcentage attendu correspond à la relation entre l’ouverture et le débit
Reply #72018-10-23
Je remercie tous ceux qui ont répondu en haut ; je suis également d’accord pour dire que la relation pourcentage de la vanne correspond à la caractéristique débit ouverture. Cependant, après avoir consulté des documents, j’ai découvert que la relation entre le courant et la position de la vanne n’est pas linéaire. De plus, pour une de nos vannes, la correspondance est également non linéaire : concrètement, 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100.
Reply #82018-10-23
Chez nous, la correspondance des vannes est également non linéaire, plus précisément 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100. Qu’est-ce qui se passe là ? La correspondance entre la course et le courant d’une vanne à pourcentage constant est-elle nécessairement linéaire ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.