Thread Content
Que signifient les lignes pointillées reliant ce niveau d’eau et la pompe ? Que signifient les symboles à l’intérieur des trois cercles encadrés derrière I et M, marqués en rouge sur le graphique ?
Tout ingénieur en conception d’instruments devrait comprendre quel type de ligne représente quoi ; s’il ne le sait pas, il peut se référer aux normes. Vous pouvez trouver la signification des lettres sur l’image de la page d’accueil ; s’il n’y en a pas, consultez le manuel de référence. En présentant simplement une capture d’écran comme ça, personne ne pourra expliquer clairement ce que cela signifie exactement. Mieux vaut aller demander à la personne qui a modifié l’image ; elle pourra expliquer clairement ce que l’on veut exprimer.
Ce qui a été dit en haut est vrai, il faut se référer aux légendes des plans de conception pour les détails. En bref : la ligne pointillée étant un signal interne au DCS, elle n’apparaît jamais sur la ligne réelle. I : Interlock, système de verrouillage ; arrêt de la pompe en cas de niveau de liquide très bas. Comme M fait référence au moteur : MOTOR, II107/ZS107/XS107 devrait représenter l’état de fonctionnement de la pompe P107. II107 indique le courant, tandis que ZS107/XS107 correspondent probablement aux signaux d’état de fonctionnement de la pompe ou aux signaux d’indication à distance ou sur site. (Puisque la pompe sur le schéma est équipée de deux unités, A et B, cela indique qu’une interconnexion de secours est nécessaire.)
S : L’interrupteur de position XS indique une action d’interdiction en cas de vibration ou de déplacement ; X dépend de la définition du projet, généralement déplacement ou vibration (XS P107 fait probablement référence au déplacement de l’arbre de la pompe 107). II : Indicateur de courant. PG : Manomètre sur site. ZS P107, XS P107, II P107 semblent tous être des interrupteurs de position, des indicateurs de déplacement et de courant sur la pompe 107. La partie en ligne pointillée indique qu’il existe une relation entre eux ; le niveau de liquide LISA107 contrôle l’allumage ou l’arrêt de la pompe 107
Interblocage arrêt pompe niveau de liquide bas, état de fonctionnement de la pompe et courant
Les beignets au sucre, j’aime aussi les manger.
Signaux d’alarme de niveau haut/bas du niveaumètre en interconnexion avec le moteur de la pompe