Thread Content
Ces variables sont-elles des retours d’information ? Comment trouver la source de cette variable via 61430 ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par chensf123 le 23/10/2018 à 23:07. Ce signal n’est pas nécessairement un signal de retour en temps réel ; il s’agit peut-être d’un autre point issu du programme de contrôle des vannes électromagnétiques, c’est-à-dire une variable interne, utilisée ici pour effectuer une conversion de données. Vous pouvez le trouver en utilisant « find all » ou dans la configuration.
Compris, hier c’était un problème informatique, maintenant l’adresse s’affiche
Comment voulez-vous l’ajuster ? Ce module émet un signal « 1 » lorsque la sortie de votre transmetteur dépasse les limites supérieure et inférieure (3,8–21 mA), par exemple en cas d’ouverture de circuit, afin de détecter une panne du capteur de température ou d’un élément sensible à la température.
Est-ce que c’est juste pour diagnostiquer les pannes ? Je pensais plutôt qu’il servait à calibrer le courant et la plage de mesure. Désolé pour cette question stupide
Est-ce que c’est juste pour diagnostiquer les pannes ? Je pensais plutôt qu’il servait à calibrer le courant et la plage de mesure. Désolé pour cette question stupide
De plus, je connais le numéro de position ; comment puis-je trouver rapidement le bloc de contrôle correspondant ?
Le logiciel 1131 dispose d’une fonction de recherche ; il suffit d’entrer le numéro de position correspondant dans cette fonction (le caractère joker * peut être utilisé) pour le trouver.
Ce logiciel dispose d’une fonction de simulation. Vous n’êtes pas familier avec ce logiciel ?