Projet de traitement des eaux usées, trois capteurs de niveau ultrasoniques montés en surface, dont deux présentent des fluctuations de données particulièrement importantes sur l’interface du PLC. L’affichage du niveau de liquide fluctue d’environ 1 M. Cependant, le niveaumètre sur site ne montre aucune fluctuation, ce qui correspond à la situation réelle sur place. Résoudre ? Comment résoudre ce problème ?
Ajoutez une barrière de séparation, ou vérifiez si l’isolation est bien connectée
Quelle marque d’ultrasons ? Y a-t-il de l’écume à la surface du liquide ? Quel type de connexion ?
1. Radar : fou des radars, ultrasons : folle des ultrasons. Utiliser une folle pour un projet, tes souffrances ne font que commencer. :Lol 2 : Il faut déconnecter le PLC et utiliser un multimètre pour vérifier si le signal de sortie fluctue, c’est-à-dire d’abord s’assurer que ce n’est pas le signal lui-même qui est instable. 3. 10 000 mots sont omis ci-dessous.............. Pour plus de chapitres passionnants, abonnez-vous, haha :P
Le niveau de liquide est abaissé au niveau le plus bas acceptable pour le processus ; une suppression est alors appliquée au-dessus de la surface du liquide
Le milieu de ce récipient produit-il de la vapeur ? Vérifiez s’il y a des toiles d’araignée sur le en-tête. Ce n’est pas vérifier la tension d’alimentation, l’isolation et le blindage du câble.
Il est très probable que ce soit un problème de perturbation ; il se peut que vous ne puissiez pas le détecter avec un multimètre. Une solution simple consiste à ajouter une barrière d’isolement optoélectrique, puis à vérifier s’il y a encore des fluctuations. S’il n’y en a plus, c’est bien un problème de perturbation
Si la valeur affichée par le instrument ne fluctue pas, vérifiez s’il y a des interférences électromagnétiques sur site et si un câble blindé est utilisé pour transmettre 4-20 mA; Si cela ne fonctionne toujours pas, démontez l’appareil de mesure et alignez-le verticalement à une distance de 1 à 2 mètres du mur pour vérifier si les lectures sont exactes et si le courant fluctue
Le niveaumètre à ultrasons a une capacité de résistance aux interférences inférieure à celle des autres niveaumètres
C’est un discours banal, examinons chaque élément un par un, c’est ainsi pour les ultrasons.
Le niveau d’eau est fourni par Beijing Jingbo ; il y a de l’écume à la surface, d’environ 5 cm d’épaisseur. Le problème final a été identifié : pour une raison inconnue, les bornes du module PLC se sont brûlées. Après avoir remplacé les bornes, l’affichage du niveau est redevenu normal.
J’ai acheté un isolateur, mais il y a encore des problèmes après l’avoir installé. Après un contrôle approfondi, il a été constaté que c’étaient les bornes du PLC qui étaient endommagées ; en les remplaçant, le problème a été résolu.
Aujourd'hui, en utilisant un générateur de signaux, les lectures du niveau de liquide continuaient à fluctuer. Après un examen approfondi, il s’est avéré que le problème provenait du système PLC ; les bornes correspondantes du système PLC étaient défectueuses. Après avoir remplacé ces bornes, le niveau de liquide a cessé de varier.
Le niveaumètre ultrasonique de Beijing Jingbo, PWCS62, présente de légères fluctuations du niveau. Finalement, il s’est avéré que c’était un problème avec les terminaux du PLC.
Finalement, on a découvert que le problème venait du port du PLC. On dit que c’était le terminal qui était brûlé ; en remplaçant le terminal, les données ne sautaient plus.
Finalement, après de nombreuses recherches et l’ajout d’isolateurs, il a été constaté que le problème provenait des terminaux du PLC. Les terminaux ont été remplacés, les données ne sautent plus
Le niveau d’eau PCWS61 de Beijing Jingbo s’est avéré être un problème de terminal PLC ; en remplaçant ce terminal, tout a fonctionné correctement. C’est un système à quatre fils : deux fils pour l’alimentation et deux fils pour le signal de sortie.
Les capteurs de niveau à ultrasons sont très sensibles aux interférences électromagnétiques ; il est recommandé de les placer loin des équipements électriques et des sources d’interférence
Comment se comporte l’ultrason chez lui ? Y a-t-il des vibrations lorsque de la rosée apparaît sur le générateur d’ultrasons ? Quel est son niveau de résistance aux interférences ?