Correction du point zéro du débit et point de coupure des signaux faibles pour les compteurs de débit électromagnétiques

2018-10-24View Original

Thread Content

Chers experts, je suis complètement débutant en matière de mesures. J’aimerais demander : pour un débitmètre électromagnétique, lorsque le tuyau est plein et à l’état stationnaire, une valeur de débit apparaît. J’ai découvert qu’il est possible de réinitialiser cette valeur par une correction du zéro ou par la suppression des signaux faibles. Quelle est la différence entre ces deux méthodes ? A-t-il un impact sur la précision de la mesure du débit ?
Reply #22018-10-24
La correction à zéro équivaut à réinitialiser le point zéro du système, tandis que la suppression des signaux faibles n’est qu’une mesure technique : les signaux inférieurs à un certain niveau ne sont pas affichés. Cela n’affecte pas la mesure précise du débitmètre
Reply #32018-10-24
La correction zéro sert à corriger le décalage physique zéro de l’instrument lui-même. La suppression des petits signaux, c’est comme tirer la chasse d’eau sans la vider et remonter le couvercle des toilettes : c’est se boucher les oreilles pour voler une cloche, c’est tromper soi-même, tromper les autres, tromper le monde ; la précision de mesure est tellement mauvaise qu’elle pue comme de la merde, on la cache brutalement, vous comprenez ? Mara Gobide.
Reply #42018-10-24
Merci aux deux experts pour leurs réponses. Permettez-moi de vous décrire ma situation concrète : j’ai 3 compteurs de débit, dont 2 sont installés sur 2 branches et 1 sur le tuyau principal. Le compteur du tuyau principal affiche une valeur de débit lorsque le fluide est à l’arrêt ; j’ai alors procédé à une correction de zéro pour l’éliminer. Par la suite, j’ai constaté que le débit sur le tuyau principal était toujours supérieur de 60 m³/h à la somme des débits des branches. Après avoir contacté le fabricant, il m’a demandé de modifier la valeur de correction de zéro du compteur du tuyau principal à 0 (elle était auparavant de +42). À ce moment-là, FS = -66. J’ai également activé la fonction de suppression des signaux faibles ; après cette configuration, j’ai constaté que la valeur du débit sur le tuyau principal était encore supérieure de 20 m³/h à celle des branches. Comment puis-je régler cela ? De plus, d’après le manuel, la valeur de mesure à zéro FS devrait être de 0, ce qui est très éloigné de la valeur FS du débitmètre sur la tubulure principale. Y a-t-il un problème ?
Reply #52018-10-24
1. Le débitmètre est un instrument de mesure dynamique ; lorsque la vitesse du flux atteint un certain niveau, l’équation de mesure utilisée dans son programme n’est plus valable — ce qui le distingue fortement des instruments statiques ou dynamiques tels que les manomètres. . . Ce type de B qui fabrique des compteurs de débit, il ne vous explique pas clairement et en détail cette affaire ; il écrit plutôt la plage de mesure du compteur de débit comme 0~X. . . Pour le dire plus directement, de nombreux compteurs de débit possèdent une zone de mort, ou zone d’incertitude de mesure, ou encore zone de flou et de confusion dans la mesure. . . Donc, cette déviation de zéro du compteur de débit doit être considérée comme une déviation nulle, ce qui me semble également incorrect et inapproprié ! Peut-être que la zone de fonctionnement normale du compteur de débit n’a pas encore de déviation.....
Reply #62018-10-24
2. Trois compteurs de débit : la somme des valeurs affichées par le compteur principal et les compteurs dérivés ne correspond pas. C’est une chose trop courante. Il y a quelques jours, des membres de la communauté maritime ont posté des messages pour demander des informations à ce sujet. On peut considérer la prétendue précision du débitmètre comme un simple stratagème pour tromper les gens, il vaut mieux ne pas y accorder trop d’importance.
Reply #72018-10-24
3. Pour les trois débitmètres, ne les réinitialisez ni n’ajustez leur point zéro pour l’instant. Appliquez plutôt à tous trois une suppression des signaux faibles ; la valeur de suppression ne doit pas être trop petite. Ensuite, comparez le compteur principal et les compteurs dérivés : voyez quelle est la différence. Ajustez ensuite la valeur d’ajustement du point zéro du compteur principal pour que les valeurs se rapprochent, et c’est bon.

4. Stricto sensu, on ne devrait pas appeler cela un ajustement, mais plutôt une manipulation approximative pour arriver à un résultat proche. De toute façon, le fabricant ne peut pas vraiment t’aider, alors improvise, donne simplement les instructions et laisse tomber.
Reply #82018-10-24
Vous avez tous parlé de manière très pertinente, j’ai beaucoup appris
Reply #92018-10-25
Il vaut mieux éviter de faire des corrections à zéro si c’est possible. Disons que si vous effectuez des corrections à zéro, le résultat final deviendra de plus en plus chaotique. Il est préférable d’éliminer directement les signaux faibles, de les supprimer tous en même temps ; par exemple, si le responsable exige moins d’1 unité, il faut faire de même pour les responsables secondaires

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.