Actuellement, les tuyaux sont équipés des instruments suivants : 1. Plusieurs résistances thermiques; 2, 1 transmetteur de pression EJA530 ; 3. 5 niveauurs à double bride EJA118E ; 4. 1 compteur de débit à vortex ; 5. 6 vannes de régulation ; 7. 1 débitmètre à pores de Coriolis ; 8. 1 débitmètre à plaque orifice ; 9. 4 manomètres à tube à ressort. Quels éléments doivent être démontés lors des essais de pression et du purgage ? À mon avis, ce qui doit être démonté lors des essais de pression, ce sont : 3, 5, 7, 9 ; Ce qui doit être démonté lors du purgage : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tous doivent être remplacés par des tuyaux courts. Je ne sais pas si c’est correct, je demande l’avis de tous les amis marins !
Il n’est pas nécessaire de démonter le niveau d’eau ; il suffit de retirer la plaque d’orifice, le débitmètre et la vanne de régulation
Pour les niveauurs, les transmetteurs de pression et les manomètres à ressort, il suffit de fermer la vanne de base ; les capteurs de température ne nécessitent pas d’attention non plus, il suffit de s’occuper des compteurs de débit et des vannes de régulation
Lors du purgage, les scories et autres débris présents dans les tuyaux peuvent endommager les instruments installés sur ceux-ci. La résistance thermique est déjà pourvue d’un boîtier de protection, il n’est donc pas nécessaire de le retirer. Si la transformateur de pression est équipé d’une vanne manuelle à l’avant, il suffit de la fermer ; Le niveaumètre à double bride est démonté ; la membrane de la bride est sujette à l’usure par l’érosion, et la zone de la bride est bouchée avec une plaque aveugle ; Démontez 4, 7 et 8, puis reliez-les avec des tuyaux courts ; Lors du purgage de la vanne de régulation, il suffit de l’ouvrir complètement ; il n’est pas nécessaire de la démonter, car tant la pressurisation que le purgage durent peu de temps et n’ont qu’un impact limité sur la vanne ; 9 est le manomètre sur site ; il doit y avoir une vanne à boule manuelle monobloc devant, il suffit de la fermer. Je ne vois pas ton 5, l’as-tu oublié ?
C’est 6, pas 5, a-t-on oublié 6 ?
Débit volumétrique de Coriolis, vannes de régulation, débitmètres.
Il s’agit principalement du démontage des compteurs de débit (compteurs à vortex et compteurs de débit en masse) ainsi que des vannes de régulation ; de plus, le compteur de débit à plaque n’a pas besoin d’être pris en compte, car la plaque n’a pas encore été installée.
La vanne doit être démontée, car lors du purgage, de grandes quantités d’impuretés frappent constamment le corps de la vanne et son siège, ce qui peut lui causer de graves dommages. S’il s’agit d’une vanne à régulation en cage, des impuretés peuvent boucher les petits orifices du manchon, provoquant un fonctionnement anormal de la vanne. Le transmetteur à double bride doit être démonté, la boîte en membrane est facilement endommagée. Il est recommandé de démonter le compteur de débit afin d’éviter que les éléments de mesure ne soient endommagés. D’autres peuvent fermer la vanne de racine.
Notre norme de contrôle est la suivante : pour le purgage, il faut démonter/fermer les instruments, et les essais de pression doivent être effectués autant que possible avec l’équipement de tuyauterie; Les normes pour les réservoirs/systèmes de tuyauterie exigent le démontage des instruments ; En réalité, la pression de test des tuyauteries/équipements sous pression dépasse de loin la portée de nos instruments ou la résistance des brides ; même le plafond de portée de 2 à 3 fois celui du manomètre n’est pas suffisant. Il faut donc se baser sur la pression de test, et dans la plupart des cas, il est nécessaire de démonter