Voir la liste PID et des entrées/sorties des instruments

2018-10-25View Original

Thread Content

Il est impossible de dresser un inventaire des entrées/sorties et une fiche de données des instruments en se basant uniquement sur le diagramme PID ; il faut également prendre en compte d’autres documents relatifs au processus. Car le diagramme PID ne couvre pas toutes les informations. Qu’est-ce qu’un inventaire IO ?
Reply #22018-10-25
Ce post a été modifié pour la dernière fois par pierre_HOTO le 25/10/2018 à 11:49. IO désigne les instruments de mesure, y compris : AI : entrée analogique ; AO : sortie analogique ; DI : entrée numérique ; DO : sortie numérique. AI correspond généralement à des instruments de terrain tels que des transmetteurs de température ou de pression. AO correspond généralement à des vannes de régulation. Le tableau I/O doit indiquer le numéro d’identification de l’instrument, le type d’I/O et l’adresse du canal de la carte ou la coordonnée dans le coffret, ainsi que la plage de mesure, les valeurs d’alarme et de verrouillage. Ce sont les données clés pour la conception du DCS
Reply #32019-03-12
Le catalogue IO est une description de tous les points de mesure connectés au DCS, de la distribution d’énergie et des autres accessoires
Reply #42019-03-13
Cela dépend de la profondeur du PID. Si les paramètres de processus de chaque instrument figurant dans le PID sont fournis, il est tout à fait possible de calculer le nombre de points IO et de sélectionner les instruments en fonction des spécifications de leurs données

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.