HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

La sortie de variation de température du Rosemount 644 est toujours de 21 mA

2018-10-28View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par zhengmessage le 28/10/2018 à 17:56. Un capteur de température 644 a été remplacé sur place, et après le remplacement, il affichait toujours 110 °C (la plage étant de 0 à 100 °C). Après avoir utilisé 475, en consultant l’aperçu, la température affichée est de 27 °C, ce qui est normal, mais la valeur de sortie de courant est de 21 mA. Après test, le thermomètre fonctionne normalement, ainsi que les canaux DCS ; c’est simplement que la sortie relative à la variation de température ne change pas et affiche constamment une valeur fausse de 21 mA. (La variation de température signifie que même sans connexion à la température, on affiche encore 21 mA) Quelqu’un sait-ce qui se passe ? J’ai vu que quelqu’un avait posté un message auparavant, mais il n’y avait pas de réponse. D’autres disent qu’il faut bloquer un autre canal du capteur ? Ça marche ? Il me semble que le 475 affiche bien un message d’alerte concernant un capteur 2 ou quelque chose du genre. 475 Comment utiliser le canal de blindage sur HART ? Quel menu ? Merci !
Reply #22018-10-28
Vous avez choisi ce 644 qui prend en charge deux capteurs, n’est-ce pas ? Il suffit de mentionner le capteur 2 ; c’est généralement le cas. Il suffit donc de désactiver le capteur 2 dans le menu de configuration, non ?
Reply #32018-10-28
C’est ce genre de module à variation de température qu’on utilise. Comment procéder pour l’isoler ? On ne le trouve pas dans le 475
Reply #42018-10-28
Est-ce que le tien est toujours à 475 ? Faites une capture d’écran de l’interface de configuration pour voir
Reply #52018-10-28
Maintenant, Wenbian a remporté l’appareil à l’intérieur pour le régler, mais comme c’est l’heure de finir le travail, il ne reste plus qu’à attendre demain \ud83d\ude05
Reply #62018-10-28
Ce que vous avez commandé peut accueillir deux unités, mais est-ce qu’en réalité on en utilise une seule ou bien les deux, et l’autre est-elle endommagée ?
Reply #72018-10-28
En pratique, on en utilise un seul (un côté, connexion)
Reply #82018-10-28
Il y a une erreur de configuration du type de capteur, n’est-ce pas ? Pour les résistances thermiques, il y a des problèmes de câblage, tandis que pour les thermocouples, c’est une question de modèle. Le deuxième capteur est un capteur de température intégré pour la détection des variations de température ; il sert à compenser l’extrémité froide lors de l’utilisation d’un thermocouple, mais n’est pas nécessaire avec une résistance thermique.
Reply #92018-10-28
Je soupçonne aussi un problème de configuration, mais je vais simplement définir le type de ligne et la plage, ainsi que changer le numéro de tag ; je ne comprends pas trop le reste.
Reply #102018-10-28
Dans configuration>manual setup>sensor2, configurez-le sur « non utilisé »
Reply #112018-10-28
Je me souviens qu’après avoir fait les ajustements cet après-midi, il n’y en avait pas dans la configuration manuelle, et il ne semblait pas y avoir non plus l’option Sensor 2 dans le sous-menu. 。 。 Si je me souviens bien, à l’époque, je cherchais justement l’option pour masquer le deuxième canal.
Reply #122018-10-28
Oh, alors regarde encore une fois : il ne semble pas y avoir non plus de menus particulièrement complexes parmi ces 475. Y a-t-il des captures d’écran dans la section « sortie analogique » ?
Reply #132018-10-28
Désolé, j’ai oublié de prendre des photos. J’ai seulement pris quelques captures des interfaces modifiées (pour les modifier à nouveau après avoir pris les photos), mais les valeurs de courant modifiées n’ont pas changé.
Reply #142018-10-28
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 28/10/2018 à 22:07. Il s’agit de celui de la troisième image : dans « select secondary variable » (sélectionner la deuxième variable), choisissez l’option trois, « not used » (non utilisé) ; cela devrait suffire. Les deux premières ne sont que des paramètres d’affichage des en-têtes numériques sur site
Reply #152018-10-28
Je me souviens l’avoir modifié, mais ça n’a pas semblé fonctionner. 。 。 On peut essayer à nouveau demain, sinon prenez des photos de chaque interface \ud83d\ude02, merci ! Bravo pour votre travail
Reply #162018-10-28
Sur cette troisième image, le menu semble se trouver dans « variable map » (variables de mise en page) ; si c’est bien le cas, cela ne fonctionnera pas. Je n’ai jamais eu affaire à des transmetteurs à deux branches de type 644, mais d’après les transmetteurs à deux branches d’autres marques, une mauvaise configuration des paramètres peut empêcher leur utilisation
Reply #172018-10-28
Je me souviens aussi que c’est bien dans le layout des variables. Euh, demain, quand j’aurai du temps, je vais organiser un arbre de menu pour vous le montrer à nouveau. Merci, je ne vais pas vous déranger plus longtemps dans votre repos, merci !
Reply #182018-10-29
1. Bête. 2. Tellement bête. 3. Tellement bête qu’à partir de demain, il ne saura même plus uriner... Moi, ce matin, je n’avais rien à faire, alors je suis venu voir le spectacle occidental.
Reply #192018-10-29
Pourriez-vous me donner quelques conseils ? \ud83d\ude00

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.