Méthode d’installation des compteurs de débit à orifices pour les médias tels que les gaz, les liquides et la vapeur. Il vaudrait mieux joindre des illustrations, merci
Dernière modification de ce post par zdl1966 le 28/10/2018 à 20:02. Lors de l’utilisation d’un dispositif de restriction standard, les propriétés et l’état du fluide doivent respecter les conditions suivantes : (1) Le fluide doit remplir le tuyau et le dispositif de restriction, et circuler continuellement à l’intérieur du tuyau ; (2) Le débit du fluide ne doit pas varier avec le temps ou varier très lentement ; (3) Il ne doit y avoir aucune intersection lorsque le fluide traverse l’élément de restriction ; (4) Le fluide doit être un fluide newtonien, c’est-à-dire homogène et monophasique sur les plans physique et thermodynamique, ou pouvant être considéré comme monophasique, y compris les gaz mélangés, les solutions et les colloïdes dont les particules dispersées sont inférieures à 0,1 μm. Un fluide peut également être considéré comme monophasique s’il contient des particules solides uniformément dispersées à hauteur de 2 % au plus (en termes de masse) dans un gaz, ou des bulles uniformément dispersées à hauteur de 5 % au plus (en termes de volume) dans un liquide, mais sa densité doit alors être la densité moyenne ; (5) Avant de traverser l’élément de restriction, le flux doit être un flux irrotatif, parallèle à l’axe du tuyau. Points clés pour l’installation d’un compteur de débit à plaque orifice 1. Avant l’installation, il faut vérifier que le numéro et les dimensions de l’orifice correspondent aux exigences de l’emplacement d’installation du tuyau. 2. Pour un nouveau système de tuyauterie, l’installation de la plaque d’étranglement doit se faire après le nettoyage et le débouchage des tuyaux. 3. Veillez à ce que la flèche « + » de la plaque de trous soit orientée vers le flux. 4. Le centre de la plaque de trous doit coïncider avec la ligne centrale du tuyau, et l’erreur de concentricité ne doit pas dépasser la valeur de 0,015(1/β-1). 5. Lors de l’installation de la plaque orifice dans le tuyau, il faut s’assurer que son plan frontal soit perpendiculaire à l’axe du tuyau, avec une erreur de perpendicularité ne dépassant pas ±1°. 6. Afin d’éviter la distorsion de la transmission du signal de différence de pression, les tuyaux de mesure positif et négatif doivent être disposés le plus près possible l’un de l’autre ; dans les régions très froides, des mesures antigel doivent également être prises. On peut utiliser un chauffage électrique ou de la vapeur pour maintenir la chaleur, mais il faut éviter que le milieu mesuré ne se vaporise par surchauffe et que des gaz ne se forment dans le tube de mesure, ce qui provoquerait une pression différentielle fausse. 7. Le point d’installation du compteur de débit à plaque orifice doit être hermétique ; aucune fuite n’est autorisée. Par conséquent, les travaux d’installation doivent être effectués avant le contrôle de pression des tuyauteries. 8. Le tuyau de mesure de pression doit être posé verticalement ou en pente, avec un angle de pente ne devant pas être inférieur à 1:12. Pour les fluides à viscosité élevée, l’inclinaison doit également augmenter. Lorsque la distance de transmission du signal de différence de pression dépasse 3 mètres, le tuyau de transfert de pression doit être incliné par tronçons, et des collecteurs d’air et des déposeurs doivent être installés respectivement aux points les plus élevés et les plus bas. 9. Le tuyau de mesure doit être fabriqué à partir de matériaux résistants à la pression et à la corrosion, en fonction des propriétés du fluide mesuré ; son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur à 6 millimètres, et sa longueur doit idéalement être inférieure à 16 mètres. 10. Lorsque la plaque de débit est installée sur le tuyau principal vertical, l’emplacement des prises de pression peut être choisi librement dans le plan du dispositif de prélèvement de pression. La plaque de débit est installée dans un tuyau principal horizontal ou incliné.
Se référer à GB2624.2 ; GB50093 ; HG 21581
1. Pour les nouveaux systèmes de tuyauterie, il est nécessaire de procéder d’abord à un nettoyage des tuyaux (c’est-à-dire un dégazage) avant d’installer des étriers ou des buses standard, afin d’éviter que des impuretés à l’intérieur des tuyaux ne bouchent ou endommagent le dispositif de régulation du débit. 2. Avant l’installation, il convient de vérifier soigneusement que le numéro, l’identifiant et les spécifications de la plaque de débit standard ou du jet correspondent aux conditions des tuyauteries, à la plage de débit et à d’autres paramètres. L’extrémité marquée « + » située près de la prise de pression sur la plaque ou le jet doit être connectée au tuyau en amont du fluide, tandis que l’extrémité marquée « – » doit être connectée au tuyau en aval du fluide. La ligne centrale de l’appareil de restriction doit être coaxiale avec la ligne centrale du tuyau. 3. Emplacement d’installation de la plaque de débit standard ou du prise de pression du jet dans le tuyau : yunrun.com.cn/product/174.html
① Lorsque le milieu de mesure est un gaz, il faut empêcher l’eau ou les impuretés d’entrer dans le tube de mesure de pression. Lorsque la plaque de débit standard ou le jet est installé dans un tuyau horizontal ou incliné, la prise de pression doit se trouver au-dessus du plan horizontal et l’angle A par rapport à ce plan doit être supérieur à 45 degrés, comme illustré ci-dessous : http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200021082542.png
② Lorsque le milieu de mesure est un liquide, il faut empêcher les gaz d’entrer dans le tube de mesure de pression. Lorsque la plaque de débit standard (jet standard) est installée dans un tuyau horizontal ou incliné, la prise de pression doit se trouver en dessous du plan horizontal et l’angle A par rapport à ce plan doit être inférieur à 45 degrés, comme illustré ci-dessous : http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200045501136.png
③ Lorsque le milieu de mesure est de la vapeur, il faut empêcher la vapeur à haute température d’entrer directement dans le tube de mesure de pression. Il faut également veiller à ce qu’une eau de condensation se forme dans le tube pour isoler la vapeur à haute température. Lorsque la plaque de débit standard (jet standard) est installée dans un tuyau horizontal ou incliné, la prise de pression doit se trouver au-dessus du plan horizontal et l’angle A par rapport à ce plan doit être inférieur à 10 degrés, comme illustré ci-dessous : http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200037395667.png
④ Lorsque la plaque de débit standard ou le jet est installé dans un tuyau principal vertical, l’emplacement de la prise de pression, située dans le plan du dispositif de mesure, peut être choisi librement. En fait, tout cela figure sur les plans d’installation automatisée