Les terminaux 3 et 11 sont destinés aux instruments en système à deux fils (4-20 mA), puis le terminal 11 indique clairement qu’il est interdit de les connecter directement aux entrées, ce que je ne comprends pas... Je veux connecter un niveaumètre en système à deux fils, comment dois-je procéder ? Aidez-moi ! ! (L’appareil à affichage numérique appartient à Donghui)
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 1/11/2018 à 12:19. Donghui peut dire chien. Les justifications utilisées, les schémas électriques dessinés, oh là là, c’est dégoûtant. Sur le schéma des bornes, on ne voit pas le point de référence de la source 24 VDC. On suppose que le terminal 8 est probablement la terre de référence commune. 。 。 Utilisez un multimètre pour mesurer. 。 。 Au cas où Donghui perdrait soudainement la tête, on a mis en place une protection physique. :Lol, si le terminal 8 est un point de référence commun, alors vous devez créer un court-circuit entre le terminal 4 et le terminal 8, afin de former un circuit fermé pour le courant, ce qui permettra à l’appareil d’afficher correctement les valeurs mesurées.
J’ai connecté les instruments directement aux bornes 3 et 11, et tout affiche normalement... En consultant le manuel, il n’est pas indiqué quelles pourraient être les conséquences d’une connexion directe aux entrées...
"Les terminaux 3 et 11 sont connectés directement aux instruments, et tous affichent des valeurs normales. S’ils affichent correctement, utilisez la couleur blanche ; ignorez tout le reste ! 。 。 Si vous êtes curieux, vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier les bornes 4 et 8, voir s’elles sont connectées entre elles, puis, une fois que vous avez compris cela, tout le reste deviendra plus simple. :lol
Sur ce tableau d’affichage, les terminaux 4 et 8 sont déjà court-circuités en interne ; sinon, l’affichage ne fonctionnera pas correctement. Après ce court-circuit interne, il faut alimenter le transmetteur avec la source de 24 VDC fournie par le tableau d’affichage, et on ne peut pas utiliser de source externe de 24 V. Si le transmetteur est mal connecté à deux sources d’alimentation, il peut endommager le compteur. 。 。
Ce qu’on appelle une connexion directe rigoureuse vise à éviter les courts-circuits, c’est pourquoi on a collé un mot. Cela signifie que l’on peut ajouter une résistance pour augmenter l’impédance de mise en phase, éviter les courts-circuits et permettre la communication.