Thread Content
La vanne de surpression des turbines de notre entreprise s’est ouverte complètement de manière inexplicable, puis est retournée à sa position initiale quelques secondes plus tard, oscillant ainsi. Au début, on a pensé à une panne du positionneur SMC ou à un mauvais contact dans les circuits, mais finalement rien n’a été détecté de problématique. L’équipement Black Horse a également été vérifié sans aucun problème. Ensuite, en analysant les sorties du programme de base, on a constaté des fluctuations dans les signaux. D’autres entreprises ont-elles rencontré ce problème ? Je demande conseil
Si l’on confirme que c’est dû à des perturbations de sortie, il est recommandé d’ajouter un interrupteur de retard pour filtrer de tels valeurs anormales !
L’unité subit des fluctuations de surtonnage ; les causes de ces fluctuations sont principalement les suivantes : 1. Des fluctuations réelles se produisent dans le processus, confirmation du processus; 2. Les calculs anti-surchauffe provoquent des fluctuations ; il y a un problème avec les calculs anti-surchauffe ou la découplage, vérifier la configuration ; 3. Le contrôleur n’a pas de sortie, mais la sortie de la carte est instable ; vérifier le câblage de terre, comme le fait que le pôle négatif de 24 VDC partage la même terre que le système, ainsi que les exigences en matière de terre. Il peut également s’agir d’un défaut occasionnel de la carte elle-même ; il est recommandé, si possible, de remplacer la carte et de la faire tester par le fabricant ; 4. Les problèmes liés aux instruments sur site ont été résolus par l’auteur. De plus, conformément aux exigences de l’API670, la commande du groupe, c’est-à-dire la régulation de la vitesse, le contrôle des performances et le contrôle anti-stall, doivent être séparés des interlocks du groupe. Le calcul anti-essoufflement n’est pas le point fort de Heima. Heima est plutôt compétent pour les interlocks SIS, mais les utilisateurs sont de moins en moins nombreux.
Nous sommes actuellement en mode arrêt ; une fois que le débit et la pression seront forcément appliqués, il n’y aura plus de fluctuations. On soupçonne que ces fluctuations sont causées par un signal de débit oscillant autour de 4 milliampères. Si la valeur est inférieure à 4 milliampères, la valeur maximale est retenue par défaut. Nous n’avons pas encore vérifié, nous vous tiendrons au courant une fois que ce sera fait.
Lorsque la vanne anti-surchauffe fluctue, y a-t-il des équipements tels que des talkies-walkies utilisés avant le système de contrôle ? Au cours du processus de production, nous avons constaté que les talkies-walkies provoquaient de fortes interférences sur le signal, ce qui entraînait des fluctuations dans les vannes de régulation de la turbine.
Nous avons déjà vérifié spécifiquement cela, ce problème n’existe pas
En dessous de 4 mA (peut être réglé à 3,8) et au-dessus de 20 mA (peut être réglé à 20.xx), le programme considère cela comme une panne du circuit, ce qui déclenche l’interblocage. Mais vous dites que puisque la vanne a bougé, elle devrait rester en position, elle ne va pas se réinitialiser toute seule, n’est-ce pas ? Ne serait-ce pas que, en logique, on effectue bien un réinitialisation automatique et non manuelle ?
Il n’est pas constamment en dessous de quatre milliampères, mais fluctue autour de cette valeur