2018-11-08View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par sxf1028102800 le 8/11/2018 à 17:51. Sur l’écran du dispositif, il y a un PRD ; c’est ma première fois avec ça et je ne comprends pas bien. Qu’est-ce que le régulateur principal et le régulateur secondaire du PRD ? Par exemple, si je veux contrôler le niveau du liquide dans un réservoir en utilisant une régulation par débit et en activant le PRD, lequel est le régulateur principal et lequel est le régulateur secondaire ? Est-ce que c’est pareil que le CAS ?
Reply #22018-11-08
PRD ou PID ? CAS ou SIS ?
Reply #32018-11-08
Mode manuel (MAN), automatique (AUT), en cascade (CAS), mode PRD. L’ajustement manuel consiste à afficher directement la valeur MV. L’ajustement automatique contrôle la sortie MV en régulant la valeur cible (SV). En cascade, c’est la valeur MV du circuit principal, qui est la valeur de consigne (SV) du circuit secondaire. La méthode PRD consiste à transmettre directement la valeur MV du circuit principal à la valeur MV du circuit secondaire. :LBaidu
Reply #42020-10-12
Tous les sous-circuits dotés de points de contrôle en cascade disposent du mode PRD ; ce mode permet à la valeur de commande MV du circuit principal d’être directement transmise à la MV du sous-circuit en cas de panne du contrôleur ou du transmetteur du sous-circuit
Reply #52020-10-12
Mode manuel (MAN : Manual), mode automatique (AUT : Automation), mode en cascade (CAS : Cascade), commande principale directe (PRD : Primary direct). En mode manuel (MAN : Manual), la sortie du contrôleur est déterminée par la valeur de sortie manuelle ; En mode automatique (AUT : Automation), la sortie du contrôleur est déterminée par une valeur calculée à partir de l’écart (algorithme PID) ; En mode en cascade (CAS : Cascade), la sortie du contrôleur principal sert de consigne pour le contrôleur secondaire, qui la reçoit ; En mode contrôle principal (PRD : Primary direct), le contrôleur principal remplace le contrôleur secondaire pour envoyer les signaux directement à l’actuateur, tandis que le contrôleur secondaire est mis en veille.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.