Réglage d’alarme de niveau de réservoir

2018-11-09View Original

Thread Content

Il existe actuellement de nombreux réservoirs, allant de 20 m3 à 300 m3. Y a-t-il des différences dans la configuration des alertes de plafond supérieur, de plafond, de plancher et de plancher inférieur dans le système DCS ? Est-il possible de définir les niveaux à 90 %, 85 %, 10 % et 5 % du niveau du réservoir ? Y a-t-il des normes spécifiques ?
Reply #22018-11-09
SH/T 3007-2014 Normes de conception pour les zones de réservoirs des systèmes de stockage et de transport dans l’industrie pétrochimique
Reply #32018-11-17
En général, nous fixons les paramètres d’alarme en fonction des exigences fournies par le processus ; les alertes montantes et descendantes se font généralement par un signal sonore, tandis que pour les alertes montantes supplémentaires et descendantes supplémentaires, il est nécessaire d’utiliser des interlocks.
Reply #42019-03-03
Le niveau normal est généralement fixé à 60-70 %, sauf si des exigences spécifiques du procédé le prévoient. Alarmes de niveau haut et bas, les seuils d’interconnexion de niveau dépendent généralement du type horizontal ou vertical, de la présence ou non de pompes à l’entrée ou à la sortie ; les valeurs des alarmes de niveau haut et bas ainsi que celles des interconnexions diffèrent, principalement afin d’assurer la sécurité
Reply #52019-03-04
Cela dépend de ce que c’est dans le médium ? Les exigences techniques le dictent : s’il y a un risque, on ne peut certainement pas atteindre 100 %, et même si le réservoir est équipé d’un orifice de débordement, il est impossible d’atteindre 100 %. De plus, il faut prendre en compte les problèmes liés aux tuyaux d’entrée de la pompe, ainsi que le facteur de sécurité pour le fonctionnement. Il vaut donc mieux demander à votre service technique de le configurer en fonction de la situation réelle.
Reply #62021-04-19
Y a-t-il d’autres normes ou règlements en plus de la norme SH/T 3007-2014 pour la conception des zones de réservoirs dans les systèmes de stockage et de transport du pétrochimique ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.