Thread Content
Sur le site, le débitmètre de type équilibré a été incorrectement configuré comme un débitmètre en forme de cône V. Cela a-t-il une incidence sur la mesure ?
Si les conditions de fabrication que vous indiquez sont correctes, le fabricant pourra également les fournir, et l’utilisation ne devrait poser aucun problème. Seul le cône en V présente un risque de sécurité ; n’y a-t-il pas des bureaux d’études qui exigent explicitement son absence ?
Je ne sais pas, un collègue qui était sur le chantier m’a demandé. On dit que le propriétaire a commandé par erreur, on demande s’il est possible de ne pas changer
Mesurer des médias non inflammables et non explosifs à température et pression ambiantes ne pose pas de gros problèmes
Y a-t-il des différences dans le choix de ces deux types de compteurs de débit en termes de conception ? Pour notre installation, à part le fait que les sections droites nécessaires pour les compteurs de débit AK offrent de meilleures conditions, il n’y a pas vraiment de différence
Vous pouvez en apprendre davantage sur l’accident connexe : l’explosion soudaine de Dalian Petrochemical du 12 septembre https://max.book118.com/html/2018/0430/163919597.shtm
Il semble s’agir d’un problème de qualité du compteur de débit en forme de V
Les problèmes de qualité sont inévitables, c’est une question de probabilité ; donc, si possible, il vaut mieux s’en passer dans les situations où des accidents graves pourraient survenir.
1. Sur le plan procédural, il est absolument impossible d’installer directement ; le client a commandé le mauvais produit et doit également soumettre une demande de modification de conception. C’est ensuite l’institut de conception qui établit les documents de modification, ce qui permet à l’entreprise de construction d’effectuer les travaux légalement. Sinon, en cas d’accident, ils seront considérés comme complices pour ne pas avoir construit conformément aux plans; On estime que l’office d’études ne procédera pas non plus à de modifications dans ce cas ; 2. D’un point de vue technique, les compteurs à cône en V ne sont pas intrinsèquement sûrs en raison des soudures qu’ils contiennent ; de plus, à la suite de l’accident survenu à Dalian, PetroChina a interdit aux filiales régionales d’utiliser ces compteurs ; En même temps, le débitmètre équilibré permet une mesure bidirectionnelle ; quant à la précision, basée sur le principe de différence de pression de Bernoulli, elle est suffisante pour les mesures en procédé ; Par conséquent, en tant qu’entreprise de construction, on ne doit pas accepter l’installation directe d’un débitmètre incorrect.
Pour les hautes pressions, il vaut mieux ne pas utiliser de cône en V ; pour les basses pressions, seuls les cônes en V conçus selon les paramètres fournis peuvent être utilisés à la place