Nous utilisons des compteurs Anova pour mesurer le débit de vapeur dans les turbines. Récemment, le débit de vapeur a augmenté sans raison de près de 10 tonnes par rapport à avant. Y a-t-il une possibilité que le compteur soit défectueux ? Comment le vérifier ? Merci
Théoriquement, il est possible qu’il y ait une panne du débitmètre, mais... si le débit revient à zéro (4 mA) en cas d’arrêt de l’alimentation en gaz, la plage de mesure reste normale. Donc, nous ne pouvons pas résoudre le problème à l’usine. Il est conseillé de faire un contrôle externe ; s’il n’y a pas de problème, laissez le service technique s’en occuper……
Le débit instantané a-t-il soudainement augmenté sans changement des conditions de fonctionnement ? Si c’est possible, fermez d’abord la vanne de base du tuyau de mesure pour vérifier si le transmetteur peut revenir à zéro. Une fois le problème du transmetteur éliminé, examinez si le tuyau de mesure est bouché. S’il fonctionne toujours normalement, il faut envisager la possibilité qu’un trou dans le tuyau soit obstrué, ce qui devient alors plus compliqué.
1. La quantité réelle de vapeur augmente ; en comparant avec les conditions de fonctionnement du compresseur, on peut l’exclure comme cause possible. En général, la quantité de vapeur d’un compresseur est d’environ 20-30 T/H ; une augmentation de 10 T/H représente une variation assez importante; 2. Défaillance du transmetteur ; Isoler, ouvrir la vanne de régulation ; si la valeur revient à zéro, le risque de panne est faible, on peut également l’extraire pour vérification ; 3. Bouchon partiel du côté sous pression : vérifiez l’orientation d’installation pour vous assurer qu’il est installé au point le plus bas du tuyau. Il est préférable de démonter le transmetteur et de le vider afin d’éviter de le endommager par la chaleur.
Vérifiez le zéro du transmetteur. Ne pas opérer en ouvrant la vanne de régulation. Il est préférable d’isoler les tuyauteries afin que les deux côtés des instruments soient en contact avec l’atmosphère
S’il s’agit d’un bouchon à l’intérieur du tuyau, est-ce que ce genre de situation peut survenir ? Nous avons soufflé dans les tuyaux de pression positifs et négatifs, sans pouvoir déterminer s’il y a un bouchon
Est-ce que ce phénomène se produit vraiment en cas de légère obstruction du côté à pression négative ? Y a-t-il des exemples à consulter ?
Calibrez d’abord le zéro, vérifiez s’il n’y a pas de bouchon dans les tuyaux de mesure positif et négatif ; si c’est possible, démontez-les pour les inspecter
Estimer le décalage zéro, désactiver la vanne à trois voies, réinitialiser la différence de pression
Vérifiez si cela est bouché en le faisant passer par l’évacuateur, calibrez zéro, puis mettez-le en service pour voir s’il fonctionne normalement
Vérifier si l’orifice de mesure est bouché, si l’évacuation est correcte, et si le zéro du transmetteur est normal