HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment utiliser Gran ?

2018-11-11View Original

Thread Content

Bonjour à tous. Dans notre nouvelle usine, les instruments et le système électrique conçus par l’agence de conception n’utilisent plus les tuyaux flexibles résistants aux explosions pour relier les instruments sur site aux tuyaux galvanisés ; l’agence a prévu des connecteurs résistants aux explosions. Un tronçon nu du câble de l’instrument sera exposé entre le tuyau galvanisé et l’instrument sur site. J’ai donc deux petites questions. Premièrement : quels sont les normes de Gran, pour que l’inspection de la commission de sécurité ne soit pas rejetée ? Y a-t-il des normes concrètes et vérifiables à ce sujet ? Par exemple, dans quelle norme est-il indiqué qu’on peut utiliser des brides anti-explosion, que les câbles peuvent être exposés, etc. ? Deuxièmement : selon les normes anti-explosion, y a-t-il des exigences particulières pour les câbles de mesures ? Comme par exemple les câbles réservés à Gran. Ou bien peut-on utiliser simplement un câble semblable à un tuyau flexible ? Merci à tous de m’aider à le trouver, merci
Reply #22018-11-12
Dans les zones anti-explosion, on utilise généralement des raccords anti-explosion blindés, et pour éviter les dommages mécaniques, les câbles doivent être des câbles blindés en acier. Le manuel du fabricant de tête Gran indique une exigence en matière de classe d’explosion.
Reply #32018-11-12
Le gland anti-explosion est une barrière destinée aux équipements étanches à l’explosion et aux zones explosives. Les câbles, qu’ils soient blindés ou non, peuvent être utilisés, mais il existe des différences ; il convient de les préciser lors de la commande. Au début, seuls les tuyaux flexibles résistants aux explosions et les tuyaux en acier galvanisé étaient utilisés ; c’était non conforme en l’absence d’articulations de séparation étanche résistantes aux explosions (communément appelées joints en forme de corne). Actuellement, votre usine atteint déjà l’effet anti-explosion en utilisant uniquement des raccords anti-explosion, sans besoin d’ajouter de tuyaux flexibles anti-explosion.
Reply #42018-11-15
Merci pour votre réponse. Je voudrais savoir s’il existe des spécifications techniques ou quelque chose du genre
Reply #52018-11-15
Ce n’est pas possible, la tête Gran est indispensable, mais les câbles ne doivent toujours pas être exposés. La raison pour laquelle vos câbles sont exposés est certainement que les paires de fils des connecteurs ne correspondent pas. Réacheter les connecteurs correspondants et les brancher. Les câbles exposés peuvent facilement se abîmer, ce qui les rend non résistants aux explosions. La sécurité te laissera passer aujourd’hui, mais pas demain non plus. Vous devez être en tête de la surveillance de la sécurité, et non vous contenter de corriger constamment.
Reply #62018-11-15
Ce type de configuration est appelé connexion déconnectée ; il n’est pas clair si elle est adaptée aux zones anti-explosion. Si les normes ou spécifications ne sont pas disponibles, vous pouvez consulter votre bureau d’études.
Reply #72018-12-07
Cela peut être utilisé dans des zones anti-explosion, dans l’industrie pétrochimique et dans le secteur pétrolier ; cette méthode de câblage est employée dans ces domaines. Cependant, les câbles doivent être blindés, car les câbles non blindés doivent être protégés contre les dommages mécaniques
Reply #82018-12-08
L’agence de surveillance de la sécurité va effectuer une inspection, ce qui pourrait vous obliger à apporter des corrections. Selon que c’est différentes personnes qui inspectent, les exigences varient. Pour les questions liées au bureau d’études, vous pouvez également faire des demandes. Souvent, le bureau d’études est en contact avec le fabricant, mais le maître d’ouvrage ne peut pas se laisser entièrement mener par eux ; il faut soulever ces points directement lors de l’examen des plans
Reply #92018-12-08
Il existe de nombreux types de connecteurs pour câbles en acier inoxydable, de fixations pour câbles en nylon, de connecteurs de conversion métalliques et de connecteurs Grün à protection anti-explosion ; il convient de choisir en fonction des exigences réelles et des conditions d’utilisation. Les normes les plus couramment utilisées sont les suivantes :
Normes générales : EN50262/UL514B
Normes de performance de protection globale : EN60529/DIN40050/IEC60529
Normes pour les produits anti-explosion : IEC60079-7:2001 GB3836.1-2000 IEC60079-0:2004 GB3836.3-2000 IEC60079-1:2007 GB3836.2-2000
Normes de compatibilité électromagnétique : IEC61000-4-1-2000
Reply #102019-08-02
L’explication ici est très complète : https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Reply #112019-08-04
J’ai déjà rencontré ce cas : le thermomètre était trop proche du transmetteur de température sur site, à environ la distance de 3 tuyaux. Les responsables de l’usine ont simplement évité d’utiliser des tuyaux et ont relié les éléments avec des fils. J’ai demandé au bureau d’études : dans ce cas, il faut utiliser des câbles à armure anti-explosion.
Reply #122019-08-05
Cela veut dire qu’avec des raccords anti-explosion, on ne peut utiliser que des câbles blindés ?
Reply #132019-08-05
Si l’agence de conception est d’accord, les inspections externes ne sont pas nécessairement acceptables. Tuyau flexible réutilisable. Il vaut mieux suivre la méthode standard avec un tuyau ; sinon, l’administration de la sécurité ne l’approuvera pas et il faudra le modifier.
Reply #142019-08-06
Pourriez-vous m’envoyer la méthode concrète pour réaliser une tête Gran sur place ? ? ? Q : 1065137709
Reply #152019-08-06
Aucun câble blindé n’est nécessaire, aucune norme ne l’exige ; un câble ordinaire suffit.
Reply #162019-08-06
Que faire en cas de câbles non blindés où le tube de passage descend et laisse des parties nues à côté du raccord de bride anti-explosion du côté des instruments ? Qu’y a-t-il encore avec le tube et le raccord ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.