HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Concernant la chaîne en série

2018-11-15View Original

Thread Content

Pourriez-vous m’expliquer en détail le contrôle en cascade sur l’image ? Quels sont les circuits principal et secondaire ? À quels circuits correspondent respectivement le réglage grossier et le réglage fin ? Quels sont les avantages de cette cascade par rapport à la liaison en chaîne des vannes de régulation de niveau ? Avec un tel contrôle, le niveau du liquide reste-il stable ? Les techniciens, en réalité, ne comprennent pas vraiment.
Reply #22018-11-15
Moi aussi, je travaille dans le domaine de la technologie industrielle. Tout d’abord, je pense qu’il est vraiment nécessaire de comprendre ce domaine ; on ne peut pas compter sur la régulation automatique. D’abord, regardez : c’est un Fv, ce qui indique qu’il s’agit d’un régulateur de débit. Si vous supprimez le signal de niveau, vous comprenez alors qu’il s’agit d’une vanne de régulation de débit, c’est clair ? Ensuite, il y a aussi une entrée pour le signal. En pratique, dans la production, le DCS détermine une valeur de débit en fonction de la différence entre le niveau et la valeur réglée, puis transmet ce signal au régulateur de débit, qui ajuste le débit à cette valeur. Vous pouvez l’imaginer ainsi : lorsque le niveau change, il est nécessaire d’envoyer une valeur de régulation de débit différente dans le circuit de contrôle du débit. Ce processus est géré par le DCS. Par rapport au simple contrôle de niveau, le contrôle en cascade offre une régulation plus stable. Aucun de ces éléments n’est une interconnexion ; ce sont tous des circuits de commande.
Reply #32018-11-16
Le circuit principal est un contrôle de niveau, le circuit secondaire est un contrôle de débit. Les fluctuations normales du débit peuvent être régulées dans le circuit secondaire, sans affecter le niveau du liquide. Le niveau du circuit principal sert de valeur de référence pour le circuit secondaire, dans le but principal de stabiliser ce niveau.
Reply #42018-11-16
Le circuit principal doit assurer une stabilité du niveau de liquide tout en veillant à ce que le débit ne fluctue pas trop, c’est pourquoi un contrôle de débit a été ajouté en série
Reply #52018-11-16
Si les techniciens de production ne comprennent pas, ce n’est pas grave ; il suffit d’appeler un ingénieur en automatisation pour régler ça, c’est une question de minutes.
Reply #62018-11-17
Eh bien, j’ai compris certaines choses. Pourriez-vous alors expliquer simplement le lien et les différences entre le circuit de contrôle et la chaîne de commandes ?
Reply #72018-11-17
Eh bien, j’ai compris certaines choses. Pourriez-vous alors expliquer simplement le lien et les différences entre le circuit de contrôle et la chaîne de commandes ?
Reply #82018-11-18
Il s’agit d’un système de régulation en cascade typique pour le niveau et le débit : le circuit principal concerne le niveau, tandis que le circuit secondaire concerne le débit. La sortie du régulateur de niveau sert de valeur de consigne pour le régulateur de débit. Le rôle du circuit secondaire est de neutraliser en premier lieu les perturbations causées par les variations de débit, facteur principal affectant l’évolution du niveau, ce qui permet une régulation précoce et une mise au point grossière, évitant ainsi de grandes fluctuations du niveau. Ensuite, le circuit principal effectue une mise au point fine des écarts de niveau. De cette manière, la qualité de régulation est considérablement améliorée par rapport à l’utilisation d’un système de régulation de niveau à circuit unique.
Reply #92018-11-18
Pour résumer ma compréhension, le circuit de contrôle sert principalement à réguler en comparant les paramètres détectés avec des valeurs prédéfinies, et ce, au moyen de vannes contrôlables, afin d’effectuer une régulation automatique et stable selon un algorithme PID. Quant à l’interblocage, il se déclenche lorsque les paramètres détectés atteignent une certaine valeur prédéfinie, ce qui provoque, via un SIS ou un DCS, une série d’actions préétablies – il peut s’agir de vannes ou d’autres éléments. On peut dire que l’interblocage fonctionne comme une série de dominos : une fois que l’un est poussé, tous les suivants sont déclenchés
Reply #102018-11-18
En réalité, c’est le procédé qui décide s’il faut ou non utiliser une cascade. Aujourd'hui, avec le développement des instruments, il n'est plus nécessaire de contrôler de manière séparée leur sensibilité et leur précision. Dans la plupart des cas, c’est le personnel de processus qui demande une commande en cascade. Par exemple, dans ce graphique. En mettant directement la vanne en automatique avec le niveau de liquide, cela peut certainement être contrôlé. Et c’est certainement plus stable que le contrôle en cascade. Mais il est très probable que le débit soit également un paramètre de procédé très important. Il faut aussi le contrôler. Le contrôle en cascade actuel prend principalement en compte la nécessité de contrôler plusieurs grandeurs, et non la stabilité ou l’instabilité.
Reply #112018-11-18
Ce que je dis est logique, c’est la réponse que je veux
Reply #122018-11-19
Le circuit secondaire concerne le débit, c’est-à-dire le circuit interne en cascade, dont la fonction principale est de maîtriser les fluctuations de débit en premier lieu, étant donné que le débit constitue inévitablement la perturbation majeure. Ainsi, on peut garantir une hauteur de niveau constante. Lorsque l’ajustement du circuit secondaire est assez grossier, le contrôle de la hauteur de niveau, c’est-à-dire l’intervention du circuit principal, intervient pour assurer un contrôle supplémentaire et répondre aux exigences de sécurité et de production du procédé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.