Thread Content
Pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 80 mm, existe-t-il des exigences concernant la profondeur d’insertion du thermomètre à insertion ? Pourriez-vous donner des exemples concrets !
Qu’est-ce que le milieu ? Thermocouple ou résistance thermique ? Pour les thermocouples, 5-10 D suffit à peu près ; pour les résistances thermiques, on peut les placer au centre du tuyau.
En général, il est préférable de placer le point de mesure au centre du tuyau !
HG/T 20507-2014 Normes de conception pour le choix des instruments d’automatisation 4.1.2 La profondeur d’immersion du capteur de température doit respecter les exigences suivantes : 1 Le choix de la profondeur d’immersion du capteur de température doit se faire en fonction du fait que le capteur soit inséré dans une zone où les variations de température du milieu à mesurer sont sensibles et représentatives. 2 Lorsque le capteur de température est installé verticalement sur un tuyau rempli de fluide ou à 45° par rapport à la paroi du tuyau. Lors de l’installation de l’angle, la longueur à laquelle l’extrémité du capteur de température est immergée dans la paroi intérieure du tuyau ne doit pas être inférieure à 50 mm et ne doit pas dépasser 125 mm. 3 Lors de l’installation du capteur de température sur le dispositif, la longueur de la partie terminale du capteur plongée dans la paroi intérieure du dispositif ne doit pas être inférieure à 150 mm. Lors de l’installation sur les conduits de chaleur, les chambres de combustion et les équipements en maçonnerie isolante, le choix doit être fait en fonction des besoins réels. La norme SH/T 3104-2000 contient des informations sur la profondeur d’enfoncement ; on ne sait pas pourquoi la version 2013 ne conserve que cette description qualitative
Je calcule la profondeur d’enfoncement comme ceci : diamètre du tuyau divisé par deux + épaisseur de paroi + hauteur de la base de montage
En fait, ce n’est pas si compliqué. En termes simples, il ne faut pas installer les tuyaux dans des endroits où cela peut être dangereux, ni dans des zones où l’écoulement est fort (évitez les tuyaux qui font des virages…). Les tuyaux horizontaux et verticaux peuvent être installés n’importe comment, à condition que leur profondeur d’insertion soit au milieu du tuyau… Que ce soit pour de la vapeur ou un liquide. Installez-le autant que possible dans la direction souhaitée. Que ce soit une résistance thermique ou un thermocouple
Les principes énoncés dans les règles de conception pour le choix des instruments automatisés HG_T20507-2014 stipulent :
Installé au centre du tuyau dans la section droite
Si la vitesse du flux et l’érosion sont importantes, lorsqu’il s’agit d’un installation sur un équipement ou une ligne de grande diamètre, la profondeur d’insertion peut être légèrement réduite.