Problème de fluctuation de la vanne de régulation

2018-11-22View Original

Thread Content

La vanne de régulation du contrôle automatique sur site présente une ouverture fluctuante entre 30 % et 40 %, ce qui entraîne des débits oscillant entre 60 et 80. Or, le débit dont j’ai besoin est de 70. Quelle est la cause de ce résultat ?
Reply #22018-11-22
Ajustez les paramètres PID pour voir l’effet
Reply #32018-11-22
Mettre la vanne en mode manuel, vérifier si la vanne fonctionne encore sur site et si le débit est stable. Si la vanne continue de fluctuer, vérifiez s’il y a un boosteur ; la sensibilité est peut-être trop élevée. Si la vanne ne fluctue pas et que le débit ne fluctue pas non plus, c’est que le PID est sur-régulé ; il faut affaiblir un peu le PID
Reply #42018-11-23
Il peut y avoir de nombreuses raisons ; vérifiez bien : la pression de l’alimentation en air est-elle suffisante ? Les paramètres PID doivent-ils être ajustés ? S’agit-il d’un problème de positionneur ? Est-ce un problème lié au processus (pressions avant et après la vanne ne correspondent pas à la conception, force du ressort insuffisante) ? Dans le cas d’un positionneur intelligent, une sensibilité élevée ou une friction trop importante sur la vanne peuvent également entraîner ce phénomène
Reply #52018-11-23
Il s’agit peut-être d’une régulation inadéquate des paramètres PID, il faut également vérifier si le débit du processus sur site est stable, si la vitesse de flux est trop élevée, s’il s’agit d’un flux pulsé ou d’autre chose
Reply #62018-11-23
Définir manuellement l’ouverture, observer si la vanne est stable ; si elle le reste, continuer à surveiller le débit. Lorsque le débit est stable, ajuster les paramètres PID ; en cas d’instabilité, signaler au processus afin qu’il soit ajusté, puis procéder à nouveau à l’ajustement
Reply #72019-05-13
Ajuster manuellement jusqu’à la stabilité, puis passer en mode automatique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.