HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Des questions sur la mesure de la vapeur avec un anemomètre

2018-11-22View Original

Thread Content

Actuellement, pour mesurer 4 kilos de vapeur dans l’unité, on utilise Anubaa ; en cas d’écart de débit, on utilise un groupe de trois vannes pour évacuer les résidus. Cependant, après évacuation, l’écart de débit devient encore plus important. Quelle en est la raison ? Je vous demande à tous, experts, de bien vouloir m’aider à y voir clair.
Reply #22018-11-22
Celui-ci. . . . Il faut attendre que le liquide de condensation remplisse le tuyau de pression. . .
Reply #32018-11-23
Ce que dit le niveau supérieur est logique : une fois les liquides en excès évacués, la condensation de la vapeur continuera à former de l’eau qui restera. Comme la quantité de condensation est différente des deux côtés, l’erreur sera encore plus grande ; si les tuyaux sont complètement remplis, cela ira un peu mieux
Reply #42018-11-23
Continuer d’attendre, le niveau de liquide dans les tuyaux de mesure des deux côtés est identique.
Reply #52018-11-23
Température, orientation d’installation ? Intégré ? Décomposé ?
Reply #62018-11-24
Installé à 45 degrés d’inclinaison, l’Anubis de Rosemount — 3051SFA
Reply #72018-11-24
Il n’y a pas de tuyau de pression, c’est un Anubaa 3051SFA à insertion directe, avec un groupe de trois vannes en dessous. On estime que, une fois l’accumulation de liquide des deux côtés évacuée, l’équilibre est perturbé et il faut attendre que le liquide se stabilise à nouveau ; il semble que l’évacuation du liquide ne résolve pas le problème. Merci à vous tous !
Reply #82018-11-25
On peut changer pour un type vortex ou alors pour un Yokogawa DY
Reply #92018-11-25
Je me souviens que l’angle était incliné vers le bas, inférieur à 45 degrés, et que le transmetteur se trouvait en bas
Reply #102018-11-26
Ce post a été modifié pour la dernière fois par waneng le 27/11/2018 à 16:21. Tout en garantissant la méthode d’installation, il faut également vérifier la plage de mesure du transmetteur, ainsi que le fait qu’une racine carrée soit appliquée.
Reply #112018-11-26
Le plus important, c’est que les deux tuyaux de mesure de pression ne soient pas remplis d’eau de condensation ; en outre, une fois tous remplis, il faut vérifier si la différence de pression est à zéro. Sinon, il est nécessaire de recalibrer ou de réinitialiser
Reply #122018-11-27
Il faut vraiment attendre que l’accumulation de liquide soit complète avant de revoir la situation. De plus, il est également très important de vérifier si une compensation thermique et pressionnelle a été effectuée
Reply #132018-11-27
Vérifiez la forme et la direction d’installation ; il est préférable que ce soit à 180 degrés par rapport à l’horizontale du tuyau afin de pouvoir effectuer des mesures plus précises
Reply #142018-11-28
Alors, ton A’niu Ba est-il monté en haut ou en bas ?
Reply #152018-12-08
Si on utilise un faible débit sur le long terme, la différence de pression est trop faible ce qui provoque une grande déviation du transmetteur ; une fois que suffisamment d’eau de condensation s’est accumulée des deux côtés, il faut ouvrir la vanne de régulation pour équilibrer le niveau dans les tuyaux de mesure positif et négatif, puis revoir la situation

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.