Peut-on utiliser une sonde à diapason pour le réservoir d’acide chlorhydrique ?

2018-11-23View Original

Thread Content

Nos réservoirs de stockage d’acide chlorhydrique dans l’usine utilisent des diapasons ; comme l’humidité acide déclenche constamment des alarmes, est-ce que les diapasons ne sont pas adaptés ?
Reply #22018-11-23
Vous avez déjà expliqué le problème très clairement. Vous ne savez toujours pas s’il est applicable ou non ?
Reply #32018-11-23
Il faut faire attention à la manière d’installation : la diapason doit être verticale pour éviter toute accumulation de liquide. De plus, on peut essayer d’ajuster la sensibilité
Reply #42018-11-23
Pour réduire la profondeur d’insertion et empêcher les vibrations (l’appareil étant muni d’un agitateur), il est courant de monter les diapasons sur le côté. Si c’est une fausse alarme due au liquide suspendu, il vaut mieux choisir un interrupteur à flotteur.
Reply #52018-11-24
Ce ne sont pas des interrupteurs de niveau à boule flottante adaptés au remplacement par du PTFE : ils sont bon marché, un oscillateur peut en effet servir à acheter dix boules flottantes, leur entretien est minimal, et même s’ils tombent en panne, en en changeant un par an, on peut tenir dix ans !
Reply #62019-01-27
Là-bas, utilisez-vous de l’acide chlorhydrique ou en produit-il comme sous-produit ?
Reply #72019-02-12
Lors de la commande, indiquez au fabricant la densité et la viscosité du matériau à mesurer ; il choisira alors un capteur anti-condensation adapté. À défaut, un interrupteur de niveau à capacité revêtu de PTFE fera l’affaire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.