Thread Content
Il y a un positionneur de valve ABB sur place, la valve est d’Aka, elle régule le débit d’oxygène entrant dans le four ; sa régulation se fait constamment en mode manuel. On observe fréquemment des fluctuations de rétroaction d’environ 0,2 %, ce qui entraîne également des variations du débit d’oxygène. Les fluctuations de rétroaction ne suivent aucune règle, et aucun fuite n’a été détectée sur place. Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation, chers collègues ? Quelles sont les raisons de cette situation ?
L’installation d’urée pour laquelle je travaille utilise des actionneurs Parker ; l’opération manuelle de la vanne présente également des fluctuations. Après démontage et inspection, on a constaté que les composants de serrage, le piston-rod, le cylindre et le piston étaient usés, ce qui provoquait des fuites à l’intérieur du cylindre et donc des fluctuations de la vanne.
0,2 peut-on le considérer comme une fluctuation ? 。 。 。 。
La quantité d’oxygène a une grande influence sur la température de fonctionnement du four de gazéification
Il vaudrait mieux que vous alliez sur place pour voir s’il y a des fluctuations
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Est-ce que la zone morte, c’est 0,2 ?
Y a-t-il des fluctuations à n’importe quel endroit ?
0,2, on ne le voit pratiquement pas, de toute façon la course de la vanne est très petite, donc cela n’a aucun impact
C’est irrésolvable, certains positionneurs sortent d’usine comme ça, il ne reste qu’à en acheter un nouveau. Celui-ci peut être utilisé dans des endroits où les exigences ne sont pas élevées.