Le retour du positionneur ABB présente des fluctuations d’environ 0,2

2018-11-23View Original

Thread Content

Il y a un positionneur de valve ABB sur place, la valve est d’Aka, elle régule le débit d’oxygène entrant dans le four ; sa régulation se fait constamment en mode manuel. On observe fréquemment des fluctuations de rétroaction d’environ 0,2 %, ce qui entraîne également des variations du débit d’oxygène. Les fluctuations de rétroaction ne suivent aucune règle, et aucun fuite n’a été détectée sur place. Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation, chers collègues ? Quelles sont les raisons de cette situation ?
Reply #22018-11-23
L’installation d’urée pour laquelle je travaille utilise des actionneurs Parker ; l’opération manuelle de la vanne présente également des fluctuations. Après démontage et inspection, on a constaté que les composants de serrage, le piston-rod, le cylindre et le piston étaient usés, ce qui provoquait des fuites à l’intérieur du cylindre et donc des fluctuations de la vanne.
Reply #32018-11-23
0,2 peut-on le considérer comme une fluctuation ? 。 。 。 。
Reply #42018-11-24
La quantité d’oxygène a une grande influence sur la température de fonctionnement du four de gazéification
Reply #52018-11-24
Il vaudrait mieux que vous alliez sur place pour voir s’il y a des fluctuations
Reply #62018-11-24
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Est-ce que la zone morte, c’est 0,2 ?
Reply #72018-11-24
Y a-t-il des fluctuations à n’importe quel endroit ?
Reply #82019-03-20
0,2, on ne le voit pratiquement pas, de toute façon la course de la vanne est très petite, donc cela n’a aucun impact
Reply #92019-03-23
C’est irrésolvable, certains positionneurs sortent d’usine comme ça, il ne reste qu’à en acheter un nouveau. Celui-ci peut être utilisé dans des endroits où les exigences ne sont pas élevées.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.