Extrait de la communauté mécanique chinoise : Un interrupteur de niveau, comme son nom l’indique, est un interrupteur utilisé pour contrôler le niveau d’un liquide. Formellement, ils se divisent principalement en contacts et sans contact. Sans contact, tels que les interrupteurs de niveau capacitifs ; avec contact, par exemple : les interrupteurs de niveau à boule flottante, les interrupteurs de niveau électrodes et les interrupteurs de niveau électroniques. Les interrupteurs de niveau capacitifs peuvent également être réalisés par une méthode à contact. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131008bbx5qpx6346mcwiu.gif Système de contrôle du niveau de liquide Le système de contrôle du niveau de liquide se compose principalement de trois parties : la partie capteur, la partie de contrôle et la partie actuateur. Les capteurs de niveau les plus courants se divisent en selon qu’ils entrent en contact ou non avec le fluide mesuré :
**À contact** : boule à flot, capteur de pression, interrupteur de niveau, diapason, capteurs optoélectriques, résistifs et capacitifs.
**Sans contact** : radar, ultrasons.

**Principe de fonctionnement du interrupteur à boule à flot par câble** : Cet interrupteur utilise un micro-interrupteur ou un interrupteur à mercure comme élément de contact. Lorsque l’interrupteur est incliné d’un certain angle par rapport à son point de référence constitué par un poids (généralement, l’angle d’inclinaison du micro-interrupteur est de 28° ± 2°, tandis que celui de l’interrupteur à mercure est de 10° ± 2°), il émet un signal ON ou OFF. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131009sz1c77ahg77h66cv.gif Contrôleur de niveau à boule flottante pour câbles, conçu en utilisant les principes de la gravité et de la flottabilité. Il comprend principalement un corps de flotteur, un micro-interrupteur à grande capacité installé à l’intérieur du corps de flotteur et un mécanisme d’actionnement capable de mettre l’interrupteur en état d’ouverture ou de fermeture, ainsi qu’un câble à trois fils connecté à l’interrupteur. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131010d0boecheqck5z5ib.gif Caractéristiques de l’application : Le câble est fabriqué à partir d’un matériau spécial, résistant aux huiles, aux acides et aux alcalis, avec une excellente capacité de résistance à la corrosion. Structure simple, performance fiable. Émet des signaux de commande d’interrupteur « allumé »/« éteint » stables et fiables, sans aucun fonctionnement anormal, avec une grande fiabilité. Installation simple, mise en service facile : il suffit de déplacer les masses de réglage vers le haut ou vers le bas pour ajuster librement la portée de contrôle du niveau. Méthode de câblage et d’installation des instruments : Pour les pompes monophasées de 1 KW ou moins, l’interrupteur flottant peut être connecté en série directement dans le circuit (figure 1). Pour les pompes de plus de 1 KW, il est possible de connecter un interrupteur flottant en série dans le circuit de commande de la boîte de commande électrique (figure 2). La hauteur de contrôle du niveau est déterminée par la longueur du câble dans le liquide et par la position du poids au sein du câble. Utiliser des fils marron et noirs : lorsque le niveau du liquide est bas, le contact est en circuit ouvert. Lorsque la boule flottante est au niveau supérieur, le contact est ouvert. Utilisez des fils marron et bleus : lorsque la boule flotte au niveau maximal, le contact est ouvert. Lorsque le niveau du liquide est bas, les contacts sont ouverts. Les fils non utilisés doivent être absolument isolés. ) Un contrôleur de niveau à boule flottante est recommandé avec une tension de 24 V. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011cff53zur0ovgovy0.jpg Image 1
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011ierl69zvv0il24f6.jpg Image 2
Méthode de montage du poids :
1. Faites passer le câble du interrupteur à boule flottante par l’orifice circulaire situé au centre du poids, puis poussez doucement le poids afin que l’anneau en plastique situé au-dessus de l’orifice se détache sous l’effet de la pression exercée par l’extrémité du câble. (Si nécessaire, on peut également utiliser un tournevis pour démonter cet anneau en plastique). Ensuite, enfilez cet anneau en plastique détaché sur le câble à l’endroit où vous souhaitez fixer le poids pour déterminer la position du liquide. 2. Pousser doucement le poids pour tirer le câble, jusqu’à ce que le centre du poids se verrouille dans l’anneau en plastique ; le poids ne glissera pas tant qu’il est simplement posé sur cet anneau. Si cet anneau en plastique est endommagé ou perdu, on peut utiliser un fil de cuivre nu de même diamètre pour le fixer au câble et ainsi remplacer le interrupteur de niveau à tige flottante. Précautions : 1. Le poids est un accessoire fourni sur demande. 2. Veuillez tirer le câble directement jusqu’à la boîte de commande, en évitant autant que possible d’utiliser des connecteurs intermédiaires. Si une connexion est nécessaire, il est absolument interdit de plonger les connexions du câble dans un liquide. 3. Les fils non utilisés doivent être absolument isolés. Interrupteur de niveau à boule flottante à biellette http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011bpcaa1mcq1vmkbkc.jpg Principe de fonctionnement L’interrupteur de niveau à boule flottante à biellette fonctionne sur le même principe que les petits interrupteurs de niveau à boule flottante : à l’intérieur d’un tube métallique ou en plastique hermétique, on installe un ou plusieurs interrupteurs à ressort magnétique. Ensuite, on insère dans le tube une ou plusieurs boules creuses contenant des aimants circulaires. Grâce à un anneau de fixation, on contrôle la position de la boule par rapport aux interrupteurs à ressort magnétique, permettant ainsi à la boule de monter et descendre dans une certaine plage. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012u6bzqupieqbjebpe.jpg L’aimant contenu dans la boule flottante est utilisé pour attirer les contacts du interrupteur à ressort magnétique, provoquant ainsi une action d’ouverture et de fermeture, afin de contrôler ou d’indiquer le niveau du liquide. L’image ci-dessous montre les positions correspondantes du interrupteur à flotteur en mode fermé normalement (NC) et ouvert normalement (NO) : http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012s6rn2zbrjbq5blo5.jpg Caractéristiques d’application : Les modes ouvert normalement et fermé normalement correspondent à l’état en l’absence de liquide injecté. L’interrupteur de niveau à boule flottante à liaison est un produit sur mesure ; selon les caractéristiques du liquide à mesurer telles que la température, la pression, le poids spécifique et la résistance aux acides et aux bases, on choisit une boule flottante de la spécification appropriée. Lors de l’achat, il faut également déterminer les spécifications de connexion (installation à bride ou à filetage, etc.), la position des points d’action, le type d’action (ouvert normal ou fermé normal) ainsi que la longueur totale. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012c2ddoa3yxx22coyc.jpg Lors de l’installation, il convient de prêter attention aux points suivants : 1. Le lieu d’installation doit être éloigné de l’orifice d’entrée de l’eau, sinon l’interrupteur pourrait fonctionner de manière erronée en raison des fluctuations de pression à cet endroit. (Ce point s’applique également aux autres types de détecteurs de niveau à boule flottante) 2. Si le dispositif est installé sur la paroi du réservoir, on peut ajouter un support en tôle angle en forme de L. (Méthode d’installation relativement simple, généralement un interrupteur de niveau à boule flottante à vis. 3. Si l’interrupteur est installé dans la zone de mélange, on peut installer un tube anti-vagues ou une paroi anti-vagues.) (Si c’est le cas pour l’environnement d’utilisation, il est recommandé de communiquer d’abord avec le fabricant pour déterminer la taille de la boule flottante et les filetages d’installation avant d’installer la plaque d’onde.) 4. Choisir un tuyau à connexion par bride dont le diamètre intérieur est supérieur au diamètre de la boule flottante. 5. Il est recommandé d’utiliser des câbles multipaires pour le câblage. (Ce point garantit sa sécurité ; il est généralement choisi pour une installation en extérieur. Par exemple, l’interrupteur de niveau à boule flottante à câble utilise un câble multipaire, comme illustré sur : http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131013ogtxuvgt8tiuubgo.jpg 6. La charge du circuit contrôlé doit correspondre à la capacité des contacts de l’interrupteur à boule flottante.) (Concernant la tension et le courant). 7. La densité du liquide à tester doit être supérieure à celle de la boule flottante. (Si la densité de la boule flottante est supérieure à celle du niveau du liquide, la boule ne pourra pas descendre). 8. Les points de fonctionnement de la boule flottante ont été réglés lors de la sortie d’usine conformément aux exigences de la commande du client ; veuillez ne pas modifier à volonté la position de la boule flottante. (Si la différence de position est légère, vous pouvez contacter le fabricant pour savoir s’il est possible de l’ajuster, ou bien en discuter avec lui avant de passer commande.) Entretien quotidien : 1. Enlever régulièrement la saleté des biellettes et de la boule flottante (fréquence en fonction de la qualité de l’eau). 2. Vérifier si les vis sur l’anneau de fixation sont desserrées. Pannes courantes et méthodes de traitement :
Le flotteur ne fonctionne pas :
① La densité du liquide est inférieure à celle du flotteur.
② Le flotteur fuit.
③ Un corps étranger bloque le flotteur.
Méthodes de traitement :
① Vérifier à nouveau la densité du flotteur.
② Contacter la société pour remplacer le flotteur.
③ Éliminer les corps étrangers.
Le flotteur fonctionne, mais aucun signal n’est émis :
① La position du flotteur est décalée.
② L’interrupteur magnétique est endommagé.
Méthodes de traitement :
① Ajuster la position du flotteur.
② Remplacer l’interrupteur magnétique.
Sortie de signal anormale, interférence magnétique à proximité. Méthode de traitement : Éliminer le champ magnétique. Le signal est conservé, il n’est pas possible de le restaurer ; la boule flottante ne peut pas revenir à sa position initiale, un corps étranger est coincé. Méthode de traitement : Éliminer les corps étrangers. Un petit mouvement génère deux signaux de sortie, et la position de l’anneau se déplace.
Reply #22019-01-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sunshineda_VGMP le 26/01/2019 à 10:36. Le niveaumètre est un instrument très couramment utilisé dans des domaines tels que le traitement des eaux usées, la surveillance de la qualité de l’eau et diverses industries. Dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’eau, de nombreux appareils de mesure nécessitent également d’être utilisés en combinaison avec des niveaumètres afin de pouvoir connaître et surveiller divers paramètres de qualité de l’eau. Les images et textes partagés par l’auteur sont détaillés ; ils expliquent en profondeur le principe de fonctionnement des niveauurs ainsi que les points à considérer lors de leur achat, ce qui est très utile.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.