Comment utiliser la carte mère du transmetteur pour remplacer un débitmètre à haute précision

2018-11-27View Original

Thread Content

Le client disposait à l’origine d’un compteur de débit massique intégré High Precision, modèle 1700I. Les symptômes de panne étaient une précision insuffisante et des sauts importants du débit en conditions réelles. Par une méthode alternative, il a été confirmé qu’il s’agissait d’un problème de la carte mère du transmetteur. Problème sur site : Une nouvelle carte mère de transmetteur séparé 1700R a été achetée, mais impossible d’accéder au menu après l’installation. Comment configurer, s’il vous plaît ?
Reply #22018-11-27
hart, essayez avec 475
Reply #32018-11-27
Pourquoi ne pas remplacer par la carte mère du modèle original 1700I ?
Reply #42018-11-27
Le délai de livraison est trop long, le fournisseur de pièces confirme que le 1700R peut être utilisé
Reply #52018-11-28
Essaye de dévisser le couvercle de la montre, puis appuie en même temps sur les deux boutons photosensibles
Reply #62018-12-01
Dernière modification de ce post par ly19820730 le 1/12/2018 à 09:15 (1) Si c’est uniquement un problème de panneau en verre, il suffit de dévisser le couvercle du cadran puis d’appuyer directement sur le capteur photosensible; (2) Sinon, branchez directement le contrôleur manuel 475 aux ports 1 et 2, ajoutez une résistance de 250 ohms pour vérifier les paramètres de configuration ; ne connectez plus d’autres fils aux ports 1 et 2 ; (3) Connectez un ordinateur portable équipé d’un module de conversion 485 aux ports 5, 6 ou 9, 10, utilisez le logiciel PROLINK pour consulter les paramètres et vérifiez que l’option « Afficher le menu hors ligne » ou « Afficher le menu d’alarme » n’est pas cochée.
Reply #72018-12-07
Même après avoir retiré le couvercle, les deux boutons ne permettent toujours pas d’accéder au menu hors ligne ! Quelle est la procédure normale après le remplacement d’une carte mère du même modèle ?
Reply #82018-12-07
Vérifiez que les connexions sont correctes : commencez par vous connecter à l’aide du manipulateur Hart ou du logiciel. Si la connexion est possible, il n’y a pas de problème avec les paramètres. Ensuite, vérifiez si les boutons infrarouges du compteur ne répondent pas correctement
Reply #92018-12-13
Le problème de sensibilité infrarouge peut être écarté ; le problème, c’est que ma version de carte mère est trop ancienne et ne permet pas une utilisation compatible !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.