Je voudrais poser une question concernant l’alimentation des vannes électriques

2018-11-27View Original

Thread Content

Un équipement de production utilise une vanne électrique; Comment vos vannes électriques sont-elles alimentées en électricité ? Alimenté par l’électricité ou par des instruments ? Quel nombre de fils pour les câbles (est-il nécessaire d’avoir un fil de terre) ?
Reply #22018-11-27
Il faut d’abord voir si votre valve est de 380 ? 220 ? ou 24 ? La mise à la terre est bien sûr nécessaire.
Reply #32018-11-27
Vanne électrique de 220 V à considérer temporairement
Reply #42018-11-27
L’alimentation des vannes électriques est généralement de 220 V ou 380 V ; la commande et le retour d’information se font par 4-20 mA, ainsi que par d’autres signaux tels que l’état d’ouverture/fermeture ou une défaillance. Elles sont équipées d’un amplificateur servo ; il suffit de les connecter selon les instructions de câblage. Généralement, les instruments fonctionnent à 220 V tandis que l’équipement électrique fonctionne à 380 V
Reply #52018-11-27
Il y a bien 24 V, mais la puissance est un peu plus faible. Pour 220 V, cela dépend de la répartition des tâches chez vous ; en général, c’est considéré comme relevant des instruments de mesure, qui sont alimentés par eux et font l’objet d’une maintenance ultérieure. Mais il se peut que ce soit plus pratique de le brancher directement depuis la armoire électrique, alors on l’a simplement attribué au service électrique.
Reply #62018-11-27
Partie 4 de la norme HG/T20636-1998 « Règlements de gestion de la conception dans le domaine de l’automatisation », HG/T20636.4 « Division du travail en matière de conception entre les spécialités de l’automatisation et de l’électricité » : 2.0.1 Les sources d’alimentation en courant alternatif de 380/220 et 110 V destinées aux instruments doivent être conçues par la spécialité de l’électricité, ...... La version 2017 de cette norme a été publiée ; je n’en dispose pas, je ne peux donc présenter que la version 98. Il n’est pas connu s’il y a eu des modifications dans la version 17.
Reply #72018-12-10
Merci pour la réponse. Si l’alimentation en 380 V est gérée par le service électrique, l’UPS destiné à alimenter les charges de premier niveau doit-il également être configuré par le service électrique ?
Reply #82018-12-10
En général, les tensions supérieures à 220 V sont fournies par le service électrique. Actuellement, dans la région du Shandong, seuls des UPS industriels sont autorisés ; les UPS commerciaux ne sont plus utilisés. De plus, il s’agit de doubles UPS, ce qui fait que ceux-ci relèvent également du service électrique. À l’époque, les vannes électriques utilisaient des câbles à 10 fils, et une mise à la terre sur site était obligatoire, comme le prévoient les normes.
Reply #92018-12-10
Les vannes à commande électrique relèvent directement du domaine électrique. S’il s’agit d’une vanne de régulation, il faut vérifier la tension.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.