Quel modèle de plaque de terminaux numériques dois-je choisir dans le cas suivant ?

2018-11-28View Original

Thread Content

Les câbles électriques sur site sont de 220VAC ; il est nécessaire de disposer dans le rack de signaux de sortie numérique avec contacts secs. La carte du rack est de type XP367. Je vous demande, à vous tous qui connaissez bien le sujet, quel type de plaque de terminaux de relais à sortie numérique je dois utiliser
Reply #22018-11-28
Est-ce le système de Zhejiang University Zhongkong ?
Reply #32018-11-28
S’il s’agit d’un contrôleur central, le TB367GPRU devrait suffire, n’est-ce pas ? De plus, le type de fil utilisé pour le moteur n’a rien à voir avec ça.
Reply #42018-11-28
Oui, c’est le système de contrôle central, mais les câbles qui arrivent sur site sont à 220 V. Il faut donc un relais à 220 V
Reply #52018-11-28
Cela permet d’envoyer depuis l’intérieur un signal à contact sec au moteur sur site, ce qui permet de démarrer automatiquement la pompe de secours lorsque la pression d’huile de la pompe principale est basse. Cependant, le câble allant du tableau de connexion sur site au coffret électrique est de 220 V
Reply #62018-11-28
Si c’est des contacts secs, il est recommandé d’ajouter un relais commandé par 24 V DC pour alimenter du courant alternatif à 220 V
Reply #72018-11-28
Dernière modification de ce post par saaaa le 29/11/2018 à 15:24 : TB367GPRU, avec un relais de 220 V supplémentaire. Correction : Le XP562GPRU offre en lui-même deux modes de connexion, sec et humide, ce qui se fait par simple jumper.
Reply #82018-11-29
La carte XP367, utilisée avec la plaque de terminaux TB367-GPRU, permet d’obtenir des circuits de sortie à contacts ouverts et fermés passifs; En association avec la plaque de terminaux TB367R-GPR, cela permet d’obtenir des circuits à sorties de contacts passifs ouverts ou fermés, ainsi que des sorties de contacts actifs ouverts ; En combinaison avec la plaque de terminaux TB367-GPRPU, il est possible de réaliser un circuit de sortie à contacts ouverts actifs.
Reply #92018-11-30
Vous devez examiner le schéma de principe du contrôle électrique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.