Thread Content
1 Si la plage de mesure de ce débit est par exemple de 600 et qu’elle affiche 130, pourquoi affiche-t-elle toujours 130 lorsque la plage est étendue à 1000 ou réduite à 150 ? 2 Concernant le choix de ce type de compteur de débit, on dit qu’il faut d’abord connaître le débit maximal, minimal et courant. Mais comment connaître ces valeurs inconnues ? Existe-t-il des instruments portatifs pour mesurer ? Le diamètre du tuyau et la pression sont faciles à connaître. Je sollicite l’aide de tous les experts
Il faut distinguer ce concept : la valeur affichée sur l’écran n’a aucun rapport avec la plage de mesure ; seule la magnitude de la valeur sortie par le transmetteur est liée à cette plage.
1. En tant que spécialiste en instruments de mesure, que l’on devienne ouvrier ou responsable technique, il faut d’abord apprendre à chercher des informations ; des valeurs comme le débit maximal, minimal et courant y figurent certainement dans les documents de conception, ou du moins le personnel chargé de l’opération doit en avoir une idée générale. Si l’on ne peut pas utiliser divers moyens pour trouver des informations, on ne pourra jamais que suivre les autres en faisant du travail pénible ; 2. Le débit doit être ce qu’il est, sans rapport avec la plage de mesure. Que votre niveau d’intelligence vous permette de compter jusqu’à dix ou que vous soyez un maître des mathématiques, 1 reste 1, 2 reste 2, 130 reste 130 ; cela ne change pas parce que vous avez plus ou moins de doigts ; 3. Le débitmètre à rotation est un débitmètre de comptage, dont le principe de fonctionnement repose sur le décompte du nombre de pulsations pour déterminer le débit. Ainsi, tant que la grandeur mesurée reste constante, le résultat affiché numériquement est identique, quel que soit le décalage de gamme. Si on passe à une sortie analogique, le résultat affiché doit alors être multiplié par le facteur de conversion.
Oui, aux deux grandes théologies*, merci. J’ai regardé les options de sortie de courant : il y en a deux. La première est 0, ce qui correspond à un débit de 0, et la seconde est un coefficient de courant de 1. Est-ce que cela correspond à une plage de 1*600 ?
L’affichage de la en-tête n’a aucun rapport avec l’export
La légende reste inchangée, mais les valeurs que vous exportez vers le système DCS changeront certainement ; il est nécessaire d’ajuster le facteur de multiplication en fonction de la plage
En général, les instruments utilisent un signal de 4-20 mA ; certains utilisent plutôt 0-20 mA. Il faut vérifier si l’instrument que vous achetez affiche 0-20 ou 4-20. En principe, c’est toujours 4-20 : 0 correspond à 4 mA et 1 correspond à 1/600 + 4 mA
Pour ce type de compteur de débit, les plages de débit pour chaque diamètre sont prédéfinies ; on ne peut pas modifier l’orifice comme c’est le cas dans la conception des plaques à orifice pour s’adapter au débit réel sur site. Il est donc encore plus nécessaire de connaître les paramètres du procédé afin de déterminer si le compteur est adapté et s’il couvre la plage de débit requise.