Un débitmètre à vortex a été installé sur un tuyau de DN25 pour mesurer le vapeur saturée à 0,4-0,6 MPa. Lorsque la vanne était ouverte à environ 3/4, le débitmètre indiquait une valeur maximale de 200 kg/h. En continuant à ouvrir la vanne, la valeur de débit a plutôt diminué, tombant à 80 kg/h. Est-ce normal ?
Je n’ai jamais rencontré ce cas ; il semble que, lorsque tout est ouvert, la pression soit insuffisante et que la vitesse d’écoulement ne puisse pas être atteinte :lol
Cette situation est assez complexe : il est possible que la vapeur contienne de l’eau, et une régulation à faible ouverture augmente le degré de sécheresse, ce qui explique un débit élevé à cette ouverture. Il est également possible que la distance d’installation entre la vanne et le débitmètre à jet de vortex soit trop courte, ce qui provoque des perturbations dues à une ouverture partielle de la vanne et affecte ainsi le débitmètre. Ou bien les corps obtus à l’intérieur du tuyau du compteur de débit subissent une érosion, ce qui entraîne des mesures inexactes.
Il est très probable que, au début, la vapeur contienne de l’eau ; après un certain temps, elle n’en contiendra plus, ce qui fera naturellement baisser le débit, c’est-à-dire que la densité passera de celle de l’eau à celle de la vapeur.
Après aération et fonctionnement pendant un certain temps, la situation reste la même. Comme les tuyaux partent également du cylindre de distribution, n’y a-t-il pas encore une forte probabilité que ce soit de la vapeur contenant de l’eau ?
C’est parce que, après avoir ouvert grand la vanne, l’indication du débit a rapidement chuté.
En attendant que le grand expert réponde, je reste attentif…
C’est possible : le débitmètre à vortex mesure le débit en volume, et lorsque la vanne s’ouvre, la densité change, ce qui peut réduire le débit